Добрый день уважаемые специалисты, прошу Вас проанализировать принципиальную схему вентиляции, в большей степени интересует атриум. Рабочая схема или нет. Кратко об объекте, здание офисов, в центре находится 2 атриума со стеклянной крышей, объем подписан на схеме, есть вестибюль не связанный с атриумами. По схеме приток подается на каждый этаж с воздухообменов 1 крат.Отдельно обдувается верхняя часть атриума (крыша), воздухообмен принят 1 крат. Температура приточного воздуха летом и зимой +20. Буду Вам благодарен за помощь. Размер файла 106 КБ
ivan-l-ing
11.2.2009, 20:15
А какой смысл такой раздачи? Балконы что остеклены? Вы подаете на каждый этаж балкона, с какой целью? Там ведь офисы если и не под балансом, так совсем чуток, с/у и вовсе под разряжением. Свалите всё вниз, а вытяжку сверху. И если вы делаете обдув верхнего купола, то уж хоть как нибудь укажите что там типа обдув соплами или еще как по хитрому. А то складывается впечатление, что вы дуете прям в спину вытяжки установки напротив. Да и расход приточного воздуха как обоснован?