Коллеги, помогите с документацией и ссылками!
Моему знакомому поставили на даче котел Wolf с автоматикой R12DigiCompact.
В процессе эксплуатации обнаружилось, что он котел немерено солярки и постоянно держит +26 (не перестраиваясь по режимам).
"Фирма", которая это все ему продала и настроила - канула в лету...
Мне необходимо отрегулировать данную автоматику и подстыковать ее к управлению по GSM (телефон).
Пожалуйста, помогите, с документацией по R12DigiCompact, ссылками и описаниями на модули связи для него.
Я занимаюсь системами автоматики вентиляции и диспетчеризацией зданий, а с автоматикой котлов Wolf пока не сталкивался. Поделитесь информацией, куда копать?
Спасибо.
NektoN2008
6.2.2009, 14:41
А для "управления по GSM" у вольфовцев есть такая вот система:
WRS Fernwartungs-System (инструкция по монтажу на немецком).
Однако, обратите внимание, там сносочка есть о том, что полная функциональность с WRS-Soft выпущенным после апреля 2007.
Нужен ещё
Модуль управления BM Инстр. по монт. и экспл. (рус.)Вот еще такой
Наборчик (без модуля BM).
Цитата(NektoN2008 @ 6.2.2009, 16:41) [snapback]349325[/snapback]
А для "управления по GSM" у вольфовцев есть такая вот система:
WRS Fernwartungs-System (инструкция по монтажу на немецком).
Однако, обратите внимание, там сносочка есть о том, что полная функциональность с WRS-Soft выпущенным после апреля 2007.
Нужен ещё
Модуль управления BM Инстр. по монт. и экспл. (рус.)Вот еще такой
Наборчик (без модуля BM).
Красиво жить не запретишь. А я вчера с CCU6225 до ночи развлекался – тоже вариант, только более бюджетный. Кстати, почем Ваша красота?
Павленко О.В.
10.2.2009, 17:32
А есть ли у кого описание протокола связи с автоматикой wolf и описание переменных доступных через цифровой интерфейс???
NektoN2008
12.2.2009, 5:23
А LON-модуль пойдёт? С xif-файлом?
1.
ISM 4 - LON Schnittstellenmodul и
Инструкция по монтажу и экспл. на немецком.
2.
Здесь .xif-файл конфигурации LON.
По шине e-BUS там, похоже, аналогия есть с Kromschroeder (см.
Comfort Soft Configuration Software (модуль CoCo и ISM 1 идентичны).
Павленко О.В.
12.2.2009, 9:32
Lon дорого, из-за этого и с протоколами заморачиваемся.