Кто сталкивался с такой ситуацией?Отгорел ноль,появилось 380 В вместо 220В-в итоге сгорела электроаппаратура.Кто что подскажет?
Если к тебе заходит одна фаза, то нужно поставить устройство защиты от перенапряжения, или комбинированное от перенапряжения/недонапряжения (overvoltage/undervoltage protection). Самые навороченные многопороговые, с разным временем задержки для разных порогов. Обычно при ниже 198/выше 242 задержка составляет несколько секунд, ниже 176/выше 260 - моментальное отключение. После прихода в норму задержка около 12 секунд, потом включение.
Если заходит три фазы - надо комбинированное устройство контроля фаз/сдвига нейтрали. Срабатывает при выходе междуфазных напряжений за допуски, или сдвиге нуля при нормальных междуфазных (линейных) напряжениях.
Из относительно недорогих видел ABB на DIN-рейку, причем размер всего один юнит. Стоили меньше 60 долларов и на одну, и на три фазы.