Юрец_НСК
13.2.2009, 11:19
Существуют ли какие либо нормы на степень защиты шкафов автоматизации, управления и т.п. в зависимости от назначения и места установки? (IP54 и т.п.)
Интересуют степень защиты шкафов для котельных, итп, венткамер и т.п.
В каких нормах это написано? не могу никак найти.
Для зданий например есть ГОСТ на распред. щиты, там указана степень защиты.
СНиП 2.09.02-85 "Производственные здания" дает классификацию производственных зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, которая необходима для разработки технологической и строительной части проекта? в нем говорится, что в помещениях с производствами категории В электрооборудование должно удовлетворять требованиям главы 7.4 ПУЭ к электроустановкам в пожароопасных зонах соответствующего класса:
"Устанавливаемые в пожароопасных зонах приборы и аппараты в зависимости от класса зоны должны иметь степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-80, отвечающие требованиям табл. 7.4.2 ПУЭ (табл. 1 пособия)."
Таблица 1
Допустимая степень защиты оболочек приборов, аппаратов, шкафов, сборок зажимов, устанавливаемых в пожароопасных зонах различных классов.
Вид установки и условия работы Степень защиты оболочки для пожароопасной зоны класса
П-I П-II П-IIа П-III
Стационарно установленные приборы и аппараты, искрящие по условиям работы IP44 IP54 IP44 IP44
Стационарно установленные приборы и аппараты не искрящие по условиям работы IP44 IP44 IP44 IP44
Шкафы для размещения аппаратов и приборов IP44 IP54*
IP44** IP44 IP44
Коробки сборок зажимов IP44 IP44 IP44 IP44
* При установке в шкафах аппаратов и приборов, искрящих по условиям работы. Допускается до освоения шкафов со степенью защиты IP54 применять шкафы со степенью защиты IP44.
** При установке в шкафах аппаратов и приборов, не искрящих по условиям работы.
Аппараты и приборы, устанавливаемые в шкафах, разрешается применять с меньшей степенью защиты оболочки, чем указано в табл. 1 (вплоть до исполнения IP00), при условии, что шкафы будут иметь степень защиты не ниже указанной в таблице для соответствующих классов пожароопасных зон.
Допускается степень защиты оболочки от проникновения воды (вторая цифра обозначения) изменять в зависимости от условий среды, в которой устанавливаются приборы и аппараты.
Выдержка из РМ4-224-89 Системы автоматизации технологических процессов. Требования к выполнению электроустановок систем автоматизации в пожароопасных зонах (пособие к ВСН 205-84)
Как то так...