Цитата(Ленточка @ 18.2.2009, 9:43) [snapback]354753[/snapback]
У Вас там еще вроде бы коридор длиннее 15м без естественного помещения - тот, что посерединке
Можно попробовать рассмотреть этаж, как основное помещение и воспользоваться примечанием к п.8.3: "Примечание - Если на площади основного помещения, для которого предусмотрено удаление продуктов горения, размещены другие помещения, каждое площадью до 50 м , то удаление продуктов горения из этих помещений допускается не предусматривать". Там, где есть окна, действует п.8.9:"Из примыкающей к окнам зоны шириной 15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола",- и отдельное дымоудаление для коридора без естественного освещения.
коридор без естественного освещения и больше 15м это да, но ведь я же не попадаю не под один пункт 8.2 СНиП 41-01-2003:
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях (далее - без естественного освещения) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для производственных и складских зданий категорий А, Б, В1-В2 с числом этажей два и более, а также для производственных зданий категории ВЗ, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более;
Коридор есть а назначение здания и коридора не поподают под эти пункты, или я чего то не понимаю