Уважаемые участники форума!
Подскажите, пожалуйста, где (нормативные документы) определяется, кем должна расчитываться вентиляция котельной (проектировщиком вентиляции или проектировщиком котельной)?
Вован (Киев)
18.2.2009, 12:52
проектировщиком вентиляции котельной
вентиляцией и кондиционированием, скажем, помещений коттеджа занимается человек из одного отдела, подбором котельного оборудования - из другого, системой отопления - из третьего. И все тыкают друг на друга... Действительно, как быть?
Машинист
18.2.2009, 15:38
Цитата
И все тыкают друг на друга...
Тыкалки поотрывать. ГИП для этого существует.
когда все под боком, то да... а если в разных городах или даже странах?.. И такое проходили.
Машинист
18.2.2009, 16:36
В любом случае, управлять проектом надо.
Не надо тыкать, надо решать вопросы, а не воздвигать из них непреодолимых препятствий.
Щас же кризис. Найдите таких, которые не тыкают.
Имхо жто нигде не прописано, распределение работ между людьми осуществляет начальнег или ГИП.
А если отдается на подряд то должно быть ТЗ или договор с указанием объемов работ и границ проектирования.
а какая разница в разных городах или нет, деньги везде одни и те же
Блин. В котельной в общем случае если она район не топит вентиляцию любой дурак сделает (у меня технологи делают сами и не гундят). У вас же там не кондиционирование по зонам и не аспирация. Теплопотери здания считаются по формулам СНиПа, тепло на приток элементарно считатется, кратность прописана. Чего сложного то?
Проект ОВ не пройдет экспертизу без вентиляции котельной.
Следовательно - инженер ОВ не выполнил свою работу.
Но в принципе "если не сложно" и не жалко. Изучите Снип, сделайте сами, как нибудь.
а деньги отдайте вентиляционщику. На том свете зачтется
ОВ, ВК, ТМ, ГПВ и ГПЗ для котельной делаю сам. Так удобнее и ничего трудного, все по шаблонам. Всегда можно и проконсультироваться.
Спец, а не могли бы Вы посоветовать? Возник такой вопрос: нашёл я необходимое кол-во воздуха для подачи в котельную, дальше устанавливаю в наружную стену переточную решётку... Но каким размером? Какая д.б. скорость в живом сечении?
Вован (Киев)
2.3.2009, 16:14
1 м/с берите и будет вам счастье
Здравствуйте!
Два месяца не могу разрешить такую проблему.
В полуподвальном помещении двухэтажного жилого дома (дача) установлен газовый отопительный котёл с герметичной камерой сгорания, принудительной тягой, электронным розжигом и коаксиальной трубой (Fondital CTFS24). Площадь помещения 6х6х2м. Газ введён законно, но для пуска ВДПО выдало техусловия на вытяжной вентканал снаружи здания выше конька кровли на 1 м и диаметром 150мм из асбоцементной трубы с утеплением. Естественная вытяжка на случай утечки газа, так объяснили. В газопроводе по проекту установлен термоклапан и электроклапан от сигнализатора газов.
В помещении с котлом, если не считать пары отверстий (около 150 мм) в стене под потолком, вентканалов нет. Есть окно, заложенное стеклоблоками.
Вопрос № 1: правомерно ли требование устройства вентканала при использовании котла указанного типа?
Вопрос № 2: по совету печника сделал вентканал из гибкого изолированного рукава (спиральный из фольги с утеплителем), намерен обшить его сайдингом. Из какого материала (при его необходимости) может быть сделан вентканал снаружи здания? ВДПО настаивает на кирпиче и асбоцементе. Промвентиляция не возражает против жести с утеплителем.
Буду очень признателен за квалифицированный ответ специалиста!
alexius_sev
5.2.2010, 22:36
Я точно не помню, но выше 1 метра конька при условии что труба от конькая до 3 метров удалена, при 3..5 по уровню конька, при5....и более на 10 градусов вроде ниже по коньку...точно не вспомню. Делал спаренные трубы, одна для вентиляции , другая для дымовых газов.. Есть на эту тему серия
Серия 5.905-27.08. Дымовые и вентиляционные каналы из кирпича газифицируемых помещений. Выпуск 1. Рабочие чертежи ,
Серия 5.905-28.08 Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементных труб газифицируемых помещений. Выпуск 1. Рабочие чертежи. ,
Серия 5.905-20.07 Установка газовых приборов и аппаратов в жилых и коммунально-бытовых зданиях. Выпуск 1 и т.д. на сайте
http://proekt-gaz.ru.
Требование правомерно, так как это газовое оборудование. И с газом шутки очень плохи.
Из любого негорючего материала , которое обеспечить жесткость конструкции, и теплоизоляцию от выпадания конденсата.
ЗЫ: Кстати видел еще на сайтах такое решение, труба в трубе...вроде дымовые газы идут по внутренней трубе, а вентиляция из котельной в межтрубном пространстве.
Да кстати не забудьте про приток, расход которого равен 3-х кратный воздухообмен + приток на горение. но надеюсь у вас "щель" для негго есть.