Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Стадии проектирования тепловых сетей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
cooc
Уважаемые специалисты
Так и не могу разобраться, чем отличается проекты тепловых сетей стадий «П», «Р» и «РП» друг от друга.
Если в стадии «П» мы делаем только план и профиль, то в «Р» мы тоже их делаем, и чем тогда стадия «РП» будет отличаться от рабочей документации?
Или в «П» и «РП» входят дополнительные разделы, которых нет в «Р»?
sergey-k-pkbdgts
Добрый день!

В стадии РП для 1) т/с в непроходных каналах, Состав проектн. документации. Пояснительная записка (если исполнение оговорено зак, ГИП, НАЧ.); Лист ТС-1"Обшие данные".; Лист ТС-2 "План т/с"; Лист ТС-3 "Продольный профиль", Лист ТС-4 "Разработки Тепловых Узлов, Тепловых камер" Лист ТС-5 "Детальлировка" (если исполнение необходимо), Вложение "Прилагаемых документов" НАПРИМЕР: узлы пересечений т/с над/под газопроводом., электрокабилем, НВК и пр. коммуникациями, + (по заданию на проектирование выполняются) РАЗДЕЛЫ: АС (Архитектурно-строительные решения) Раскладка тепловых каналов, тепловых камер: + предусмотрены мероприятия защита т/с от коррозии (если исполнение необходимо) + "Спецификация материалов и оборудования" в полном обьёме (в плоть до гаек), + "Ведомость обьёмов работ" (демонтаж, земляные работы, восстановление асфальтового покрытия, пробивка отверстий, врезка трубы ду в трубу Ду).
+ "Ведомость антикоррозионных покрытий и изоляционых материалов."
+ Сметная документация.

2) т/с на опорах РАЗДЕЛЫ: ТС, АС (Архитектурно-строительные решения) Опоры+фундаменты к ним, пролетные строения.

3) т/с предизолированные трубопроводы РАЗДЕЛЫ: АС, + дополнят др. учасники ФОРУМА
cooc
Здравствуйте

Так в стадии «Р» мы тоже должны это всё сделать.
Чем же тогда РП и Р друг от друга отличаются?
sergey-k-pkbdgts
копия письма ранее отправленной переписки с др. корреспондентом.

мною стадия «П» некогда не разрабатывалось (причины опускаю)- аналоги взять-- негде.
В выполняемой стадии «П»:

Выполняется –1) Лист «Общие данные» 2) План тепловых сетей.( СЕТИ ТЕПЛОВЫЕ (ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ГОСТ 21.605-82 см. лист 6.)- с выносками, расположением опор, габаритная привязка к существ. объектам (Например: от угла жилого дома), размещением на плане предполагаемых пролетных строений с указанием длины, высоты пролетного строения;.3) Ведомость объёмов работ; 4) Спецификация оборудования.

Не Выполняется –Листы: Продольный профиль , деталировка тепловых узлов, Сечение трудопроводов,

—ссылки на норм. лит. НЕТ.
cooc
Просто мой директор, говорит, что в «РП» уже должны входить такие разделы как:
- благоустройство;
- охрана окружающей среды;
- проект организации строительства;
- генеральный план и транспорт;
И т.д. и т.п.
Так ли это, и если так, то какой документ это регламентирует?
sergey-k-pkbdgts
Здравствуй, Соос, если "Просто мой директор, говорит, что в «РП» уже должны входить такие разделы как:
" пусть и обоснует "какой документ это регламентирует?." -- директор всегда ПРАВ. "В чужой монастырь со своим уставом не ходи" - пословица.
В моём регионе вопросы какие "должны входить такие разделы как:" -решаются так. Раздел ТС, АС выполняются самособой. Листы ТС-1, 2, 3 ппечатаются в 12 экз. отдаётся на соглос. в ГЛАВАПУ Главн архитект. планировочное управление, где проект ТС рассм. представители всех комунн. служб (НВК, ГСН, Ливневая канализацмя) радио, телефонная связь и т.д. Расм. вопросы мест пересечений, стыковки интересов всех (коммуникаций) предприятий.
Если есть необходимость выполн. необход. корректировки. Подписывается ПРОТОКОЛ соглосований, ГЛАВАПУ ставит штамп Разрешение на начало и ведение строительно-монтажных работ.

Такие разделы как:
- благоустройство; -предусматривается в разделе ТС "Ведомость обьёмов работ" (демонтаж, земляные работы, восстановление асфальтового покрытия, пробивка отверстий, врезка трубы ду в трубу Ду).+востановление тратуарной плитки. Ну еще, что можит быть: Розарии, Кустарники, Ели, Фруктовые сады -- не садим, фонтаны, малые архитектурные формы (детские качели, карусели, песочницы) -- не устанавливаем. Но, ТС согласуется с районным архитектором в месных органах (само)управления.

- охрана окружающей среды; не согласуем , Разделы ТС окружающую среду не нарушают, тепловые потери излуч. в окружающую среду решается тепловой изоляцией- Вопрос с "охраной окружающей среды" --просто смешон. tongue.gif

-проект организации строительства; Да необходим, если есть в этом необходимость, ПОС (ТС) выполняется в крупных проектн. инстит. если есть спец. соответств. профиля. Обычно ПОС выполн. строительно-монтажн. организ. выполн-щие подряд(прокт). В моей парафии ПОС (ТС) не выполняется- не кто не требует. НЕТ неоходимости. (хоть в этом ВЕЗЕТ)

- генеральный план и транспорт; Если выполняется комплексный проект с сетями ТС, НВК, ГСН, Связь, радио, ливнёвая
канализация выполняется Генплан сетей Спецом генеральным планировщиком, а транспорт перескается на опорах, пролетных строениях на отметке выше 5м. от асфальтового покрытия.

пересекать ж/дорожные коммуникации мне не приходилось.

"какой документ это регламентирует?" —ссылки на норм. лит. НЕТ. В кахдом Регионе Свой монастырь, свой директор, и свои Регламетирующие документы.
andrey R
Коллеги, а это ничего, что таких стадий проектирования больше нет? rolleyes.gif
Или Вы так, умозрительно беседуете? smile.gif
И это... ПОС никогда не делают строительно-монтажные организации. Их делают проектные, и не важно, большие они или маленькие. Взялся проектировать - так делай. А подрядчики делают ППР...
ООС - отдельная строка сметы, а что входит в объем проектирования, надо смотреть в договор, который тот директор подписал... tongue.gif
инж323
И ПОД -это отдельная песня, индивидуальная для каждого объекта и трассировки.ППР(АндрейР уже написал)это к подрядчику, тока ПОС(в нем можно огрести в объем и сети тоже biggrin.gif) формально нужен бывает(может не стыковаться с реалиями,но нужен)и отдельным томом проектировщиками.
Кузякин
тогда у меня тут еще один вопрос назрел, пришел проект, заказанный аж до 2008 года, т.е постановление 87 не действует??? или, раз я делаю сейчас, то только по 87 постановлению? спрашиваю, потому что объем работ значительно отличается blink.gif
kovee
Так Вы на экспертизу с документацией сейчас пойдете или до 2008 года?