веселый
Добрый день.
Следующая проблема.Здание имеет 11 эьажей.
В тамбуре установлена завеса - 18 кВт ( AD320E18 - производитель FRICO).
В вестибюле холодл, из-за врывающегося холодного потока воздуха.Условия эксплуатации
-дверб №1 - открыта
-двери №2 и №3 - открыты
- дверь №4 - закрыта
Это стал главный вход ( предпологалось нескольно равнозначных). наружная дверь практически не закрывается ( в некоторые моменты).

Не подскажите ,кто нибудь сталкивался с такмим проблемами и какие варианты можно предложить для исправленияэтой ситуации.
С увжением
jota
Цитата(веселый @ 20.2.2009, 8:15) [snapback]355721[/snapback]
В вестибюле холодл, из-за врывающегося холодного потока воздуха.

Это говорит о том, что в вестибюле пониженное давление. Пересмотрите воздушный баланс помещений. Может быть его удастся изменить создав в вестибюле избыточное давление.
Воздушную завесу может перевесить на двери 2 ?, а то при открытых дверях 1 всё тепло уходит наружу....
Можно подавать тёплый воздух в тамбур от отдельной установки (боковой завесы) с забором воздуха из вестибюля.
инж323
Приточку включать не забывать,одной вытяжки мало для комфорта.Это к вопросу о дисбалансе(см. пост Jota)
Dr_Brown
Почему все заказчики думают что завесы предназначены для отопления......
Бойко
Цитата(Dr_Brown @ 24.2.2009, 13:00) [snapback]356840[/snapback]
Почему все заказчики думают что завесы предназначены для отопления......

Рассказывали.
Воздушные завесы по способу действия бывают двух типов.
1. Шибирирующие - создающие динамическую преграду попаданию наружного воздуха.
В них струя воздуха (при верхнем расположении) направлена под углом 15* в сторону от проема. Поток воздуха условно делится на две части
1/3 - внешний слой смешивается с наружным воздухом и выбрасывается из помещения.
2/3 - внутренний слой попадает в помещение.
Скорость у пола для таких завес не меньше 3м/с.
Регулировка выполняется направляющими или положением при монтаже (от конструкции).
Для таких завес предварительный подогрев воздуха не требуется. А?
2. Смесительные подогревают наружный воздух попадающий через проем.
Так работают большинство.
А как правильно?