Добрый день, господа специалисты!
Наша компания переехала в новый офис. Фасад весь стеклянный, без открывающихся окон.
Через какое-то время сотрудники начали жаловаться на сухой воздух. Кожа сушится, глаза раздражаются и т.п. Мы измерили влажность приборами, она варьировалась от 13 до 18%. Так низко.
На письмо, которое мы отправили собственнику здания, мы получили ответ, что согласно СанПиН 2.2.4.548-96 "Требования по микроклимату производственных помещений" оптимальная влажность 40-60%, а допустимая (если она технически или экономически обоснована) 15-30%. Под производственным помещением в документе понимается замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.
Не придраться. Но мы офис, где компьютерами, бумажками и ручками орудуют, а не производство.
В ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" есть оптимальные значения 40-60%, а по допустимому только прописано не более 70. Но нет нижнего потолка. В СНиПе, по-моему, аналогичная ситуация.
ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? Мы даже цветочки в помещения купить не можем, погибнут ведь.
Как надавить на службу эксплуатации? Грамотно и чтобы не отвертеться)
Заранее благодарю!
ivan-l-ing
20.2.2009, 11:31
СНиП 41-01
д) относительная влажность воздуха при отсутствии специальных требований не нормируется.
Ищите компромисное решение или другой офис.
AAANTOXA
20.2.2009, 12:34
поставьте бытовые пароувлажнители
arman2847
20.2.2009, 13:48
Мы занимаем 3 этажа. Этих бытовых увлажнителей нужно тогда целый вагон.
Да и кто должен оплачивать? Мы арендаторы и платим не только за площадь, но и за условия...
Всё зависит от того, что записано у вас в договоре... По опыту всегда можно найти пункты, которые арендодатель не может выполнить, типа воздухообмена, и предъявить. А там уж как договоритесь.
Губкин Андрей 2005
20.2.2009, 14:21
Дополнения, не меняющие суть вопроса:
1.допустимая влажность 15-75*% таб.2 СанПиН 2.2.4.548-96
*6.5. При температуре воздуха на рабочих местах 25°С и выше максимально допустимые величины относительной влажности воздуха не должны выходить за пределы:
70% - при температуре воздуха 25°С;
65% - при температуре воздуха 26°С;
60% - при температуре воздуха 27°С;
55% - при температуре воздуха 28°С.
2. Правильно пишите название документа - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
3. Термины и определения
3.1. Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.
Т.е., где осуществляется трудовая деятельность людей, на те помещения и действует этот СанПиН, по-моему, однозначная трактовка.
Губкин Андрей 2005
20.2.2009, 14:41
Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2009, 11:31) [snapback]355800[/snapback]
СНиП 41-01
д) относительная влажность воздуха при отсутствии специальных требований не нормируется.
Ищите компромисное решение или другой офис.
От офиса, если в нем не установлены системы увлажнения, суть вопроса не изменится. Нужно менять параллель проживания, например, на Италию или Грецию.
http://rutube.ru/tracks/1259981.html?v=a82...5be754f6042758e
vadim999
20.2.2009, 15:33
Есчо 20 коп. Арендодатель наживается на здоровье трудящихся -ПОЗОР! Сто пудов, - отключили пароувлажнение.
Губкин Андрей 2005 Дата Сегодня, 14:21 +1
alem Дата Сегодня, 13:50 +1. только в части "...в договоре..." и + Проектные Технические требования на СКВ и В здания.
arman2847 Дата Сегодня, 13:48
Мы занимаем 3 этажа. Этих бытовых увлажнителей нужно тогда целый вагон.
Да и кто должен оплачивать? Мы арендаторы и платим не только за площадь, но и за условия...
Кто? Кто? ... AAANTOXA и "примкнувший к Нему" ivan-l-ing, заодно поделятся решением, как удалось припихнуть все пароувлажнители к нормируемому электропотреблению в 70 Вт/м2 арендуемой площади.
----------\\Мы даже цветочки в помещения купить не можем, погибнут ведь.\\---------Да-а, вот он, звериный оскал капитализма. Я про своих монтажнегов деликатно промолчу....
ivan-l-ing
20.2.2009, 16:09
Цитата(vadim999 @ 20.2.2009, 15:33) [snapback]355894[/snapback]
"примкнувший к Нему" , как удалось припихнуть все пароувлажнители к нормируемому электропотреблению в 70 Вт/м2 арендуемой площади.
Я про пар ничего не говорил.
Поделитесь, пожалуйста, откуда столь точная информация о 70Вт/м2?
vadim999
20.2.2009, 17:03
Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2009, 16:09) [snapback]355904[/snapback]
Я про пар ничего не говорил.
Поделитесь, пожалуйста, откуда столь точная информация о 70Вт/м2?
По этому, только и "примкнувший".
"Энегосбыт" боле не дает. А чем они руководствуютя, не знаю, "не мой бизнес". Звиняйте, если озвучил секретную цифирь.
Это не "Энергосбыт".

Но цифирь есть такая и она не из класса "А" для офисов.Потому и увлажнителей нет.
arman2847
20.2.2009, 17:13
Да, чувствую что придется банки с водой на радиаторы ставить... Или может ванны с водой расставить по этажам...Или человека нанять, чтобы бегал и разбрызгивал воду...Или разрешить особо чувствительным сотрудникам переместиться работать, скажем, в туалет..

Кстати говоря, наш бизнес-центр относится к классу В+. Лучше б он не относился, не так обидно было б...
А с чего вы решили, что вам влажность еще будут поддерживать?Её , кстати, и в "А" классе на нижних уровнях класса не поддерживают.
И с чего это вам обидно вдруг?Кто вам что то наобещал и не выполнил?
15-30% для производств где нет людей( не более 2 часов в смену)
Нормы в гигиене
Губкин Андрей 2005
22.2.2009, 20:06
Цитата(SV-96 @ 21.2.2009, 1:14) [snapback]356090[/snapback]
15-30% для производств где нет людей( не более 2 часов в смену)
Нормы в гигиене
Пожалуйста просветите, где это написано? В каком докуменьте конкретно?
demon185
22.2.2009, 21:05
Цитата(arman2847 @ 20.2.2009, 8:08) [snapback]355783[/snapback]
Добрый день, господа специалисты!
Наша компания переехала в новый офис. Фасад весь стеклянный, без открывающихся окон.
Через какое-то время сотрудники начали жаловаться на сухой воздух. Кожа сушится, глаза раздражаются и т.п. Мы измерили влажность приборами, она варьировалась от 13 до 18%. Так низко.
На письмо, которое мы отправили собственнику здания, мы получили ответ, что согласно СанПиН 2.2.4.548-96 "Требования по микроклимату производственных помещений" оптимальная влажность 40-60%, а допустимая (если она технически или экономически обоснована) 15-30%. Под производственным помещением в документе понимается замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.
Не придраться. Но мы офис, где компьютерами, бумажками и ручками орудуют, а не производство.
В ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" есть оптимальные значения 40-60%, а по допустимому только прописано не более 70. Но нет нижнего потолка. В СНиПе, по-моему, аналогичная ситуация.
ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? Мы даже цветочки в помещения купить не можем, погибнут ведь.
Как надавить на службу эксплуатации? Грамотно и чтобы не отвертеться)
Заранее благодарю!

Что то не то вы в ГОСТе смотрите. Для 2й категории помещений оптимальн. влажность 45-30% допустимая не более 60 для холодного периода и 65-30 опт.и не более 65 для теплого . При чем тут СанПин 2.2.4.548-96 если он для производственных зданий?
СНиП 31-05-2003 -Общественные здания административного назначения.
п.8.3. Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в соответствии с ГОСТ 30494-96.
При этом для холодного периода года следует принимать в качестве расчетных ОПТИМАЛЬНЫЕ параметры микроклимата, для теплого периода года допускается принимать допустимые параметры микроклимата.
Т.е. в холодный период года не менее 30% относ.влажности можете требовать.
vadim999
24.2.2009, 10:52
Цитата(инж323 @ 20.2.2009, 17:07) [snapback]355923[/snapback]
Это не "Энергосбыт".

Но цифирь есть такая и она не из класса "А" для офисов.
Потому и увлажнителей нет. Не-е. "Мухи - отдельно, котлеты - отдельно". Электропотребление на увлажнение ЦКашников одна статья, а на офисы - другая (есть и др. статьи), которые согласовываются с "Энергосбатом"- условное понятие поставщиков эл. энергии (ныне их туча). Из практики. Попытались "прописать" в проекте автономные (в комнотях) пароувлажнители - сразу попали под статью "на электротермические нужды ".
Цитата(vadim999 @ 24.2.2009, 10:52) [snapback]356779[/snapback]
Не-е. "Мухи - отдельно, котлеты - отдельно". Электропотребление на увлажнение ЦКашников одна статья, а на офисы - другая...ли - сразу попали под статью "на электротермические нужды ".
Это вы чуть о другом.
Приведенная цифра в 70 Вт говорит о классе здания,где не предусматривают увлажнители в составе уже установленного оборудования, где оно кстати пройдет не термичкой, и само собой в пределах отведенных мощностей на инженерный системы здания.
Арендатор же может устанавливать свои увлажнители, в пределах уже отведенной ему мощности, которая ему выделяется из общей(N здания минус N всей инженерки и делить на колво арендаторов с учетом одновременности и прочее), и тут как раз и "термичка" иногда выплывает , если их показать в проекте окончательной отделки и инженерных систем на арендуемом этаже.А если увлажнение сделать бытовыми приборами включаемыми в розетку, то эта мощность не подпадает под термичку- это бытовой прибор, как чайник.
vadim999
26.2.2009, 13:43
По жизни всегда топтался около 70 Вт/м2. А-а-а-а. Теперь допонял. Так, в эти 70 входит всё, что потребляется арендаторами и АРМы, и серверы, и др. оргтехника,и миникухни, и др. И всегда не хватает. Так, что не куда втыкать киловаттные пароувлажнители,- "пробки перегорают"
Угу.Именно так.
А в классе повыше уже идет 100 Вт\кв.м. и тоже не хватает.Но там увлажнители просто впихивают в проект сразу и сидят они по электрике в инжсистеме(термичка не нужна),но с самим увлажнителем можно поиграться- место и мощность предусмотреть,но не поставить, мол вам понадобиться, то и ставьте.Но это хозяйственные игрища, а не инжзадача собственно.Но мощность будет выделенной и наличествующей.А сети на эти пресловутые 70 вт на квадрат так и делают в обрез по сечениям и номиналам.
А магазинах только больше чем 100 дают, там и 200 съедят.Продуктовые.Прилавки и прочая будут сидеть уже именно в этих 200-стах.Их в инжсистемы сложно загнать, не тот этап и не угадать, да и технологическое это оборудование все таки по названию.
Цитата(arman2847 @ 20.2.2009, 11:08) [snapback]355783[/snapback]
Добрый день, господа специалисты!
Наша компания переехала в новый офис. Фасад весь стеклянный, без открывающихся окон.
Через какое-то время сотрудники начали жаловаться на сухой воздух. Кожа сушится, глаза раздражаются и т.п. Мы измерили влажность приборами, она варьировалась от 13 до 18%. Так низко.
В ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" есть оптимальные значения 40-60%, а по допустимому только прописано не более 70. Но нет нижнего потолка. В СНиПе, по-моему, аналогичная ситуация.
ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? Мы даже цветочки в помещения купить не можем, погибнут ведь.
Как надавить на службу эксплуатации? Грамотно и чтобы не отвертеться)
Заранее благодарю!

А у Ваших сотрудников цветочки дома не гибнут? Может каждый сотрудник напишет в письмо в службу эксплуатации по месту жительства, что бы и дома кожа не сохла.
vadim999
27.2.2009, 12:00
"Вах!", Вано! "Пашто, княжну обижаещь!"(с) Лучшее подсказать на какие разделы (листы, абзац, пукт) проектов сослаться, где Вы всегда пишете про "хорошую" влажность.
AAANTOXA
27.2.2009, 14:43
Что у вас в договоре на аренду прописано - это главное.
Если там прописано : телефон - он должен быть
интернет - должен быть
вентиляция (параметры такие-то) - должна быть
если параметров нет то и спорить не о чем . Из решеток дует ? - дует . Все - вентиляция есть )))
ЗЫ Бытовые увлажнители не обязательно паровые
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=7345...;modelid=590449 40 Вт потребление. заявляется что обслуживает до 60 кв м . Ну пусть в реале хотябы 15.
Есественно никто их покупать и ставить не станет .
------
А вообще не подскажете где вообще четко прописаны требования к офису класса А ? Высота потолка... %остекления... параметры микроклимата ... кол-во санузлов и тд и тп ... Ато по факту один офис класса А отличается от другог офиса класса А как гостиница 2 звезды от гостиницы 5 звезд. Хотя и то и то офис А .
Цитата(AAANTOXA @ 27.2.2009, 14:43) [snapback]357849[/snapback]
Комент понравился....
Комментарий: Купила этот агрегат, когда надоело слушать скрип рассыхающихся паркета, видеть трещины на мебели и безрезультатно увлажнять коду кремами. Эффект почувствовала носом где-то через часа два, кожа улучшилась - через четыре дня, а паркет перестал скрипеть через месяц. Качество устраивает, насчет цены - это все-таки от зарплаты человека зависит :-), в эксплуатации прост, ребенок разберется. Без наворотов, чего уж там не разобраться. Но воду конечно качает будь здоров. Наверное из-за того, что воздух у нас дико сухой из-за батарей. Летом использую не сутками, в дождь выключаю.
Губкин Андрей 2005
2.3.2009, 20:12
эта игрушка на сезон
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 2.3.2009, 20:12) [snapback]358939[/snapback]
эта игрушка на сезон
есть водопадики с насосиком - детям нравятся, наверное увлажняют, только журчит противно (не для спальни), хотя на любителя
http://www.aquafantasy.ru/kaskad/boy2/
У меня этот один сезон уже пятый год идет.Все никак не сломаются.
Губкин Андрей 2005
3.3.2009, 8:52
Цитата(инж323 @ 2.3.2009, 22:38) [snapback]359019[/snapback]
У меня этот один сезон уже пятый год идет.Все никак не сломаются.
СВЕЗЛО ЖЕ ВАМ!
Губкин Андрей 2005
3.3.2009, 11:29
Цитата(инж323 @ 2.3.2009, 22:38) [snapback]359019[/snapback]
У меня этот один сезон уже пятый год идет.Все никак не сломаются.
нЕ могли бы Вы поделиться опытом эксплуатации ультрозвукового увлажнителя.
Цитата(Vano @ 2.3.2009, 22:22) [snapback]359011[/snapback]
есть водопадики с насосиком - детям нравятся, наверное увлажняют, только журчит противно (не для спальни), хотя на любителя
http://www.aquafantasy.ru/kaskad/boy2/да, красиво, да, но не везьде возможно установить по дизайну. И мыть притется все поверхности омываемые водой.
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 22.2.2009, 20:06) [snapback]356352[/snapback]
Пожалуйста просветите, где это написано? В каком докуменьте конкретно?
Техника Безопасности
Губкин Андрей 2005
3.3.2009, 14:08
Цитата(SV-96 @ 21.2.2009, 1:14) [snapback]356090[/snapback]
15-30% для производств где нет людей( не более 2 часов в смену)
Нормы в гигиене
Сначала у Вас в тексте звучало «Нормы гигиены», теперь уже «Техника Безопасности», опять повторяю вопрос: «В каком документе Вы увидели обозначенные Вами цифры?» Обозначенные Вами документы не имеют ни номера, нет и точного названия документа. Если это голословно, придуманные цифры или Вам показалось что-то, то так и скажите, не стесняйтесь.
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 3.3.2009, 11:29) [snapback]359141[/snapback]
нЕ могли бы Вы поделиться опытом эксплуатации ультрозвукового увлажнителя.
да, красиво, да, но не везьде возможно установить по дизайну. И мыть притется все поверхности омываемые водой.
Стоит в углу,на полу, струя на цветы, воду раз в день доливаю через кувшин фильтрованую.Иногда правда след дает влажный на пол(паркет показывает),но повернул чуть вбок и опять .Условия возникновения этого следа вычислить не пытался, ибо это иногда только.По автоматике своей ниразу не выключился(типа есть своя встроенная и при достижении этой влажности устанавливаемой, он сам перейдет в стенд бай).
Так что никакого опыта собственно и нет.Сломается выброшу.Производитель- это ТОт, из полевому привезенных запчастей собираемый отечественными руками и с названием похожим на импортное слово, на букву Б начинается.В работе их две штуки.
Губкин Андрей 2005
3.3.2009, 14:40
А фильтры (умягчители воды) меняли? Или вы заливаете деминерализованную воду.
Цитата(AAANTOXA @ 27.2.2009, 11:43) [snapback]357849[/snapback]
Что у вас в договоре на аренду прописано - это главное.
А вот и нет: проведите проверку рабочих мест на соответсвие требованиям СанПиН, для чего вызовите санитаров с приборами для проверки освещенности, запыленности, шума, влажности. По результатам получите Акт- заключение, на его основании сможете предьявлять претензии собственнику.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,