Полная версия этой страницы: 
взрывной клапан на газоходе
  
 
 
  Доброго времени суток. Кто-нибудь может помочь чертежом взрывного клапана (наружного) на газоход  котла по которому этот клапан можно будет изготовить?
 
 
 
  sergey-k-pkbdgts
  25.2.2009, 0:37
  
 
  Доброго времени суток.
webs, сечение "взрывного клапана" какое?
 
 
 
  NektoN2008
  25.2.2009, 3:50
  
 
 
 
 
  Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 25.2.2009, 0:37) [snapback]357156[/snapback]
Доброго времени суток.
webs, сечение "взрывного клапана" какое?
Сечение 0,2 м.кв. Установка предполагается на газоходах Ду800 и Ду600. Помогите, очень нуждаюсь
 
 
 
 
 
  Цитата(webs @ 4.3.2009, 14:33) [snapback]359872[/snapback]
Сечение 0,2 м.кв. Установка предполагается на газоходах Ду800 и Ду600. Помогите, очень нуждаюсь
Площадь одного клапана не менее 0,05м2. Кол-во определяется проектировщиком, в зависимомти от кол-ва котлов на газоходе. Конструкция такая: в металлическую рамку из уголков вставляют асбестовый лист.
 
 
 
 
 
  Хочу добавить. Общая суммарная площадь клапанов определяется по объёму топок котлов и газохода до места установки клапана из расчёта не менее 0,025 м2 на 1м3, но одного -  не менее 0,05м2
Конструкций таких клапанов много – есть сбросного типа,– из асбеста или из смеси с асбестовой крошки с металлическими утяжелителями(свободно лежащая пластина на проёме газохода), есть откидного типа – рама на петлях, футерованная состороны газохода и наконец разрывного типа то о чём здесь велась речь – лист асбеста в рамке. Самый дешевый и часто встречающийся – последний. Добавлю, что стороны газохода следует закрепить металл. сетку типа «рабица» 40*40 чтобы асбест не выпал, так как Вам предложил сделать уважаемый 
NektoN2008. Кстати у таких клапанов есть серьёзный недостаток – они при разрыве не могут полностью освободить выход для продуктов сгорания, лучше ИМХО работают сбросные и откидные. Но вот чертежей у меня никаких нету 
 
  
 
 
  to ruben and Heater:
я верю Вам что Вы знаете, помогите чертежом, по которому можно будет  клапан изготовить, очень срочно необходим,,,,,площадь 0,2 м.кв
 
 
 
 
  Цитата(webs @ 4.3.2009, 21:17) [snapback]360067[/snapback]
to ruben and Heater:
я верю Вам что Вы знаете, помогите чертежом, по которому можно будет  клапан изготовить, очень срочно необходим,,,,,площадь 0,2 м.кв
 А чем Вам не чертёж ув. 
NektoN2008? Что там не так? Берите и изготовляйте
 
 
 
 
  sergey-k-pkbdgts
  5.3.2009, 4:57
  
 
  очень срочно необходим,,,,,площадь 0,2 м.кв - уточните круглого, квадратного , прямоугольного, многоугольного сечения -- четыре, пять раз напрягаться, (у меня лично НЕТ) --людей беспокоить (отвечать на ИХ такие вопросы --- ответов которых у меня нет) 
площадь 0,2 м.кв - диаметр (через ПИ), квадратный корень (Стророна квадрата)- считать -- простите ---ОБЛОМ.
 
 
 
  sergey-k-pkbdgts
  5.3.2009, 5:31
  
 
  Во люди задание на проектирование (реально чего хотят) выдать  не могут. Задание на разработку взр. кл. выдает-разрабатывает "ТЕХНОЛОГ" с указанием всех всевозможных видов, размеров, отметок, сечений, ..... Вз. клап. у меня лично НЕТ- ссылки НЕТ, спросить есть у кого. Возможно Вам, webs,----повезет. И найдется в архивных дебрях конструктора именно Ваш webs, клапан----сомневаюсь.
Да вот  еще, что. Мои задания (проверка расчетов, принятие конструктивных решений на к-во клапанов, размещение, привязки) на проектирование – согласованиет  вед. Инж. Технолог.  Подписывает нач. –несут ответственность на случай  …. (не приведи БОЖЕ). В Вашем случае webs,  ссылка на sergey-k-pkbdgts или на уважаемый NektoN2008  подсказал – разработал, кто на такое ПОДПИШЕТСЯ.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.