Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вытяжка от церковных свечей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
kcartemkc
Здравствуйте. У меня такая проблема. Нужно подсчитать сколько воздуха нужно удалить от горящих церковных свечей во время службы, зная сколько тепла они выделяют. Подскажите пожалуйста!!!
ArFey
М.б. это поможет? Расход воздуха Lx (м3/ч) в осесимметричной конвективной струе, образующейся над источником тепловыделений, можно определить по формуле: Lx=22*(Q*x5)1/3 (где нет знака умножения * , число - показатель степени). Хоть бы кто научил меня, наконец, многоэтажные формулы со степенями здесь записывать! biggrin.gif . Где Q - количество конвективного тепла, выделяемого источником, Вт, х - расстояние от верха нагретой поверхности источника до рассматриваемого сечения струи, м. (Вентиляция и отопление цехов переработки пластмасс. Ленинград "Химия" 1983) Оттуда же Скорость (м/с) на оси конвективной струи vx=0,17(Q/x)1/3 Аркадий
winch
В конце надо было добавить "Аминь!" biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.