М.б. это поможет? Расход воздуха Lx (м3/ч) в осесимметричной конвективной струе, образующейся над источником тепловыделений, можно определить по формуле: Lx=22*(Q*x5)1/3 (где нет знака умножения * , число - показатель степени). Хоть бы кто научил меня, наконец, многоэтажные формулы со степенями здесь записывать!

. Где Q - количество конвективного тепла, выделяемого источником, Вт, х - расстояние от верха нагретой поверхности источника до рассматриваемого сечения струи, м. (Вентиляция и отопление цехов переработки пластмасс. Ленинград "Химия" 1983) Оттуда же Скорость (м/с) на оси конвективной струи vx=0,17(Q/x)1/3 Аркадий