Необходимо выбрать LON OPC сервер для мониторинга тегов в SCADA системе в сети контроллеров Viessmann (Vitotronic 300-K_mw1, Vitotronic 100-GC1), управляющие работай котельной. Мониторинг только выходных переменных. Я просмотрел возможные варианты и выбрал 3 OPC сервера:

1) LNS DDE Server от Echelon
2) Easylon OPC Server M от Gesytec
3) NLOPV-MIP от Newron

Подскажите плюсы и минусы и какой продукт выбрать. Может будут и другие предложения.
Lёxus
Вам лучше подойдет 3-й вариант NLOPC-MIP.
Проверен и не раз отработан на Виссманах.
mamohtei
Цитата(Lёxus @ 4.3.2009, 12:05) [snapback]359791[/snapback]
Вам лучше подойдет 3-й вариант NLOPC-MIP.
Проверен и не раз отработан на Виссманах.

Попробывал поработать с NLOPC-MIP. Настраивал следующим образом:
Запускаю NLopc Configuration => Scan Network . Выбираю Network interface = Lon1 и нажимаю на Listen Network. Нажимаю Service Pin на тестовом контроллере (Trane MP580). Появляется информационная строка о контроллере. Затем жму Load devices и где-то на середине загрузка с устройства прекращается. Информация о контроллере подсвечивается красным и НЕ появляется галочка Load. При нажатии Generate NLC пишет: 0 устройств, 0 точек. Может я что-то не так делаю или это особенности тестового контроллера?
Alex1qaz
ЕСть еще OPC-LONGATE , сейчас работаем с ним - очень доволен. Демо версия - ограничена только по времени, работает 8 часов и отрубается, в остальном полнофункциональна.
Nikiffor
Цитата(Alex1qaz @ 8.5.2009, 11:54) [snapback]386132[/snapback]
ЕСть еще OPC-LONGATE , сейчас работаем с ним - очень доволен. Демо версия - ограничена только по времени, работает 8 часов и отрубается, в остальном полнофункциональна.

Выложите пожалуйста ссылочку для скачивания OPC-LONGATE demo.
Alex1qaz
Цитата(Alex1qaz @ 8.5.2009, 12:54) [snapback]386132[/snapback]
ЕСть еще OPC-LONGATE , сейчас работаем с ним - очень доволен. Демо версия - ограничена только по времени, работает 8 часов и отрубается, в остальном полнофункциональна.


Немного опечатка вышла OPC - IPLONGATE
Демку модно скачать па ссылке
http://www.who-ing.de
yanzommer
А что скажете про NLStart OPC? Стоит на него смотреть?
Reefer
Цитата(yanzommer @ 25.6.2009, 14:31) [snapback]403953[/snapback]
А что скажете про NLStart OPC? Стоит на него смотреть?

Очень даже стоит. Если сеть меньше 64 устройств - самый лучший выбор.
Lёxus
Только не забывайте, что NLStart OPC - не стандартный LNS OPC сервер и работать он будет только с базой данных, созданной при помощи NLStartMaker.
Еще один момент: по отдельности эти программы не продаются, т.е. первая покупка - это NLStart Suite, а потом уже можно докупать по потребности необходимые компоненты отдельно.

Т.о. NLStart Suite выгодно покупать, если Вы штампуете небольшие проекты на LON-е.
Целесообразность разового применения вызывает большие сомнения.
yanzommer
Цитата
Только не забывайте, что NLStart OPC - не стандартный LNS OPC сервер и работать он будет только с базой данных, созданной при помощи NLStartMaker.


Может Вы подскажете, что я делаю не так.
Чего хочется: научиться коннектиться своим софтом, который является OPC-клиентом, к LON-сети. Живой сети пока нет, так что пока только в режиме симуляции. Опыта в LON нет никакого.
Поставил NLStart, в StartMaker сделал проект. Импортировал в него пару xif-файлов, сделал из них, соответственно, два девайса.
В OpcConfiguration выбрал этот проект, поставил галочку "Simulation mode"
Запускаю OPC-клиент, коннекчусь к серверу. И вижу в OPC нормальную иерархию групп - Locations, в ней первый и второй прибор, в них - соответствующие группы показателей ... в которых нет ни одного тэга. Что я ещё не сделал?
Romario
Компания Gesytec GmbH (Германия) приняла решение о прекращении продаж и технической поддержки программного продукта OPC Server L. Теперь к заказу доступна только версия OPC Server M. Официальный пресс-релиз будет опубликован в ближайшее время.
В свою очередь, компания Эдванс-С уведомляет своих партнеров, что аналогичный продукт OPC-сервер для LON-сетей с поддержкой LNS доступен в линейке продуктов компании Newron System (Франция). Компания Эдванс-С является официальным дистрибьютором как компании Gesytec, так и компании Newron System.