Technowell
6.3.2009, 14:27
Как известно использование частотных преобразоватей при циклической нагрузке позволяют экономить электроэнергию. Наиболее характерные примеры такой нагрузки – насосы и вентиляция.
С помощью программы Energy Saving Calculator можно рассчитать время возврата средств при использовании преобразователя частоты. Допустим, сравнивается регулировка дросселированием и частотником. Результатом анализа является: графики потребления энергии, ежедневная экономия и экономия от внедрения за год, время возврата вложенных средств.
Программа
Fun and Pump Energy Saving Calculator и её подробное описание
тут
Встречал море подобных программ, лет 10 назад сам делал такую на EXEL. Как правило при сравнении расчётов с реальной установкой результаты могут отличатся в десятки раз. В лучшем случае эти программы учитывают только потери на преобразование в частотнике (2-3%). Практически ни одна не учитывает потерь на гармоники, в кабеле, на электродвигателе, в входных и выходных реакторах и т.п. Даже просто сравнив реально два частотника на одной и той-же нагрузке можно получить абсолютно разный результат вплодь до того, что один будет экономить, а другой будет ещё больше потреблять, чем до установки...
кроме того, что данные прграммы поставляет БЕСПЛАТНО практически любой производитель, так и большинство соизволило перевести на русский язык свои творения.
так что, жмите самую верхнюю кнопочку "Contact Lenze" и пишите туда "Плиз, сенд ми рашин версион оф юз грэйт програм"