Приветствую всех! Подскажите плс, можно ли экономайзерам ЕСХ 1000 и ЕСХV 1000 (ICI Coldaie) подавать на вход хим. подготовленную воду температурой 5 град. С? Производитель требует на вход этого экономайзера 75 град.С, гарантируя на выходе при этом 95град.С. Поставщик молчит как раба об лед... Кто-нибудь сталкивался вообще с этими экономайзерами?
(для информации: котельная паровая, этими экономайзерами хочу разогреть воду перед теплообменником, который греет воду для деаэраторной колонки)
Машинист
Задача экономайзера - подогрев ПИТАТЕЛЬНОЙ воды, поступающей в котел, а точно не ХОВ, тем более с температурой 5 градусов. У Вас же вся мерзость, какая в дымовых газах есть, на этом экономайзере сконденсируется, и проживет он плохо и недолго.
Для подогрева ХОВ, идущей на деаэрацию, специальные теплообменники ставятся (латунь или нержавейка). Не надо пропускать ХОВ через экономайзер ни в коем случае.
ruben
Этот экономайзер - стальной, по-моему итальянский. При температуре 5 град проживет не более 3..5 месяцев. Потом сгниёт. На входе вода должна быть не менее 55...60 град, дабы избежать точки росы.
MadRabbit
Так точно, экономайзер стальной и итальянский.... Все неудобство в том, что заказчик купил котлы ICI в объвязке. В том числе с этими экономайзерами. Их подключение производитель рекомендует в 2-х вариантах - либо на питательную воду котлов либо на подогрев воды в деаэраторе. Деаэраторы у ICI вакуумные, деаэрация на 95 град.С ведется, ну а у заказчика конечно наш, атмосферный, с деаэрацией на 104 град.С. Может посоветуете, куда этот экономайзер лучше использовать? Уж очень не хочется после деаэратора воду охлаждать, чтобы потом в экономайзере нагревать...
MadRabbit
И еще вопрос: если в него воду после деаэратора 104град.С подавать он выдержит?
ruben
А вакуумные деаэраторы ICI Вы тоже приобрели?
MadRabbit
Нет, не приобрели и преобретать не будут. Это реконструкция котельной. Там уже есть некий атмосферный деаэратор есть (даже не знаю деаэратор ли... сказали что бочка какая-то - сегодня надеюсь выехать посмотреть))). В том-то и вопрос: как увязать эту итальянскую тему с нашей, простой русской... Так бы без вопросов, воду из деаэраторов в котел бы запустили. А тут этот буржуйский девайс - экономайзер с буржуйскими параметрами, который и не выкинишь (деньги уже заплачены) и непонятно куда приставить....
ruben
1. Вы приобрели стальной экономайзер некипящего типа с температурой выхода воды - 95 град. Использовать его как кипящий нельзя я бы не рисковал, и вот почему. Для конструкций некипящего экономайзера массовую скорость воды выбирают примерно равной 600...800 кг/(м2* сек) и скорость воды - 0,2...0,3 м/сек. Соответственно поверхности нагрева считают на эти скорости. Для экономайзера кипящего типа при таких условиях будет идти расслоение потока воды - газы, растворённые в воде, при нагреве будут выделяться и скапливаться в верхних участках труб. Возникает две опасности - первая - газовая кислородная коррозия, с образованием свищей в трубах экономайзера и вторая - перегрев стенки металла из-за газовой подущки - коэффициент теплоотдачи "газ-стенка-газ" намного ниже чем "вода-стенка-газ". Поэтому лучше так не делать. Скорость воды в кипящих экономайзерах выбирают соответственно - 1000 кг/(м2* сек) и 0,4...0,6 м/сек
2. Я бы на Вашем месте подобрал и купил скоростник - как первая ступень нагрева воды до 55...60 градусов, после чего подавал бы нагретую воду в Ваш итальянский экономайзер, догревал бы воду до 80...95, после чего посылал бы поток в Ваш существующий теплообменник перед деаэратором (наверное тоже скоростник). Затраты - ещё один теплообменник, но схема может быть достаточно гибкой с перепусками.
3. Второй выход - уйти от термического деаэратора и перейти на схему вакуумного деаэрирования. В принципе ничего сложного, но путь дорогой из-за необходимости реконструкции деаэраторного бака, бака перекачивающих насосов, самих насосов и водоструйного эжектора
4. Третий путь - реконструкция котла - увеличение скорости воды в экономайзере до 0,4...0,6 м/сек. Путь - практически невыполнимый для итальянского котла.
ruben
естественно коэффициент теплопередачи
MadRabbit
Жаль, что от подогревателей не уйти... (( Спасибо за консультацию!!!
MadRabbit
Уважаемый ruben! Тут по ходу, возник еще один вопрос. Если вода в экономайзер подается насосами, с напором 142м (13.9бар), разве вода с температурой 104град.С будет находиться в состоянии кипения?
ruben
Цитата(MadRabbit @ 18.3.2009, 19:17) [snapback]365716[/snapback]
Уважаемый ruben! Тут по ходу, возник еще один вопрос. Если вода в экономайзер подается насосами, с напором 142м (13.9бар), разве вода с температурой 104град.С будет находиться в состоянии кипения?

1. А почему Вы решили, уважаемый MadRabbit, что вода от входа в экономайзер до барабана котла останется 104 градуса, т.е. не нагретая? Вода то нагревается. В экономайзерах кипящего типа экономайзеры частично генерируют пар, некипящего типа - только нагретую воду до температур ниже точки кипения при давлении в тракте экономайзера. Для Вашего случая - вода выйдет из экономайзера в барабан нагретая примерно до 180 градусов, т.е. ts-15...20 градусов. Дальнейший догрев до ts и парообразование идет в экранных трубах
zeman
Откуда взялась цифра 180°С, если производитель гарантирует подогрев только на 20 градусов (с 75 до 95°С)?
ruben
Цитата(zeman @ 19.3.2009, 14:56) [snapback]366255[/snapback]
Откуда взялась цифра 180°С, если производитель гарантирует подогрев только на 20 градусов (с 75 до 95°С)?


Возможно Вы правы. Возможно и проблем не будет. Может и температура и будет 124 град. Но из-за разверки температур может быть и иначе. Я бы не стал этого делать по вышеназванным причинам
MadRabbit
unsure.gif рискну...
vaka66
Экономайзер стальной горизонтальный серия ECX
Экономайзер горизонтальный ECX предназначен для утилизации теплоты уходящих газов паровых котлов серии AX (GX). Используется только при сжигании природного газа. Повышает КПД не менее чем на 4% при любой мощности. Допускает кратковременную работу без циркуляции питательной воды. Температура уходящих газов 240/150oС, питательной воды – 104/80oС.
Стандартная комплектация:
-циркуляционный насос
-2 запорных вентиля, фильтр
-датчик температуры на выходе воды
-термостат для контроля допустимой температуры на выходе воды

Судя по описанию, в него можно загонять воду из атмосферника, хотя деаэраторы Ичевские по-моему тоже атмосферные.
Я бы организовал только от вашего атмосферного деаэратора теплообменник, в котором смесь ХОВ и конденсата, идущие в деаэратор нагреются, а деаэрированная вода маленько остудится перед этим экономайзером.
Непонятна только обвязка циркуляционнного насоса, который уже входит в комплектацию деаэратора
vaka66
P.S. у буржуев всегда просто же, если купил котёл то вот тебе питательный насос, автоматика по уровню, по давлению, вплоть до продувки по таймеру, купил экономайзер тоже всё есть в комплекте, так что надо доки которые с ним были изучать, если через экономайзер не питательнвй насос воду гоняет, значит он кипящего типа.