Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Душевыев мастерских
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
viks11
На территории котельной имеется здание мастерских, имеется 3 душевых сетки, 3 умывальника, унитаз. Количество персонала неизвестно. Правомерно ли заключить что количество персонала 9 человек? из расчета 3 человека на душевую сетку.
Alissa
Все зависит от группы производств, для сильно грязных 3 чел на сетку, для не очень -5, 7 или 15чел.
viks11
судя по всему назначение этих мастерских - ремонт трубопроводной арматуры и т.п
viks11
Так как всё таки быть когда количество персонала неизвестно... Еще вот одна непонятка всплыла. нормы расхода воды для здания КНС, опять количество персонала неизвестно - стоят 2 крана на нижнем уровне отм -3,000, скорее всего поливочные. вверху унитаз + умывальник. к тому же здание КНС не является местом постоянного пребывания персонала. как считать?
Irgosha
Цитата(viks11 @ 17.3.2009, 13:35) [snapback]364875[/snapback]
Так как всё таки быть когда количество персонала неизвестно... Еще вот одна непонятка всплыла. нормы расхода воды для здания КНС, опять количество персонала неизвестно - стоят 2 крана на нижнем уровне отм -3,000, скорее всего поливочные. вверху унитаз + умывальник. к тому же здание КНС не является местом постоянного пребывания персонала. как считать?

Посмотрите примечание 1 к п.3.2 СНиП 2.04.01-85*, хотя это относится к жилым и общественным, но может сообразуясь с ним и для Вашего случая можно посчитать. А душевые, я думаю можно взять как для бытовых помещений промпредприятий, не учитывая количество человек на душевую сетку.
viks11
у меня в этом СНиП это примечание 2. Хорошо возьму так, а как прикинуть вероятность P, сведений о персонале нет, U из формулы не выбросишь
Irgosha
Цитата(viks11 @ 17.3.2009, 14:01) [snapback]364898[/snapback]
у меня в этом СНиП это примечание 2. Хорошо возьму так, а как прикинуть вероятность P, сведений о персонале нет, U из формулы не выбросишь

Извините, это действительно примечание 2.
А что бы рассчитать Р, попробуйте воспользоваться примечанием 1 для п.3.4. того-же СНиПа. Правда в новой редакции написано "принимая N=0", но читать следует как в старой редакции N=U. Иначе формула определения Р теряет смысл и математическое решение. Вот как-то так. А вообще требуйте количество персонала, почти все наши расчеты расходов считаются именно по пользователям.
viks11
Цитата
Правда в новой редакции написано "принимая N=0", но читать следует как в старой редакции N=U. Иначе формула определения Р теряет смысл и математическое решение.

да уж странновато.
Цитата
А вообще требуйте количество персонала, почти все наши расчеты расходов считаются именно по пользователям.

Полностью согласен, но полной документации по объекту не нашли, и никто ничего током сказать не может.
Спасибо за разъяснения

Kopchello
Добрый день!
может етот вопрос покажется дурацким, но надо ли учитывать расход воды от душей, в максимальном часовом и секундном расходе воды потребителем? blink.gif
Kopchello
Неужели никто не знает??? blink.gif blink.gif blink.gif
Vict
Цитата(Kopchello @ 25.5.2009, 16:33) [snapback]391999[/snapback]
Неужели никто не знает??? blink.gif blink.gif blink.gif

а с чего вы решили, что после нижнерасположенного поста вам кто то захочет помогать(ражать)?

Цитата(Kopchello @ 2.4.2009, 13:20) [snapback]373443[/snapback]
Добрый день!!!
Обычному ВКшнику сейчас приходится браться за все что дают!!!!!! Не святые горшки лепят.....
Порылся по форуму в надежде найти полезную инфу по проектированию лабораторий......увы , кроме флуда и праздных размышлений НИЧЕГО не нашол........Даже авторитетные спецы, ниодин нормальный пост или ссылку на нормы и т.д. не смогли радить........Стыдно за АВОК sad.gif
vnvik
Может я чего не понял в столь мудрёной вопросе но по моему в примечании к таблице из приложения 3 СНиП 2.04.01-85 ясно сказано:
"Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.
Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых обязательным приложением 3 установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды."
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.