Делаю проект "Вентиляция котельной", в здании котельной имеется склад жидкого топлива(категория В1), на складе 2 резервуара под диз. топливо.

По ВНТП 5-95 "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТАМИ (НЕФТЕБАЗ)",
пункт 16, табл. 14, мы имеем :

Складские неотапливаемые помещения для нефтепродуктов в таре
вытяжка-естественная (с дефлектором);
приток-естественный.

Подскажите пожалуйста, как организовать естественный приток на этот склад?

Странная Белка
СНиП II-35-76, п. 16.11. Думаю что речь идет именно об этом помещении, а не о простом складе. Еще посмотрите Приложения 1 и 11 в этом же СНиПе.
Dima
Цитата(Странная Белка @ 25.3.2009, 15:40) [snapback]369709[/snapback]
СНиП II-35-76, п. 16.11. Думаю что речь идет именно об этом помещении, а не о простом складе. Еще посмотрите Приложения 1 и 11 в этом же СНиПе.

Спасибо! Это не насосная, там просто будут стоять 2 бака с топливом.
Забыл уточнить , что это газовая котельная(природный газ)
Dima
Цитата(Dima @ 25.3.2009, 15:24) [snapback]369693[/snapback]
Здравствуйте!
Делаю проект "Вентиляция котельной", в здании котельной имеется склад жидкого топлива(категория В1), на складе 2 резервуара под диз. топливо.

По ВНТП 5-95 "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТАМИ (НЕФТЕБАЗ)",
пункт 16, табл. 14, мы имеем :

Складские неотапливаемые помещения для нефтепродуктов в таре
вытяжка-естественная (с дефлектором);
приток-естественный.

Подскажите пожалуйста, как организовать естественный приток на этот склад?


Ещё вопрос.
Можно ли объединить в одну систему приток в котельном зале (категория Г) с притоком этого склада(категория В) и нужен ли противопожарный клапан?
Странная Белка
Категория В какая? 1, 2, 3? Читайте СНиП 41-01-2003, раздел Воздуховоды. И п. 7.2.7
Алексей Коваленко
Здравствуйте!
Каким образом решили вопрос вентиляции данного помещения?
Сейчас проектирую вентиляцию и отопления точно такого же помещения, возникли проблемы с кратностями воздухообмена, а именно:
- Т.к. насосы для подачи топлива из цистерн находятся в этом же помещении, его надо рассматривать, как наосную станцию для подачи топлива, тогда все нормы будут проходить по п.16.11 СНиПа II-35-76.
- Если же рассматривать, как склад ГСМ (т.к. помещение для резервного топлива, и используется очень редко), то кратность следует принимать К=1.
Как быть??? Подскажите пожалуйста! Перерыл всё, что мог, но для данной категории помещений не нашёл нормативных документов.