Цитата(llitonop @ 26.3.2009, 14:04) [snapback]370337[/snapback]
Доброго времени суток!
Делаю проект кондиционирования серверной, прецизионик+драйкуллер. В ТЗ указан диапазон внешних температур от -45 до +45. Объект находится в Кирове. Раствор этиленгликоля получается почти 60%. Арматура по большей части предлагается только на 50% раствор. Существует ли арматура на такой раствор вообще? Больше всего меня смущает трехходовик...
Какую приводную арматуру приняли в проект?
На трехходовые клапаны КШТХ-3-16-80 отсылал опросные листы на ПП "Автоматика-Инвест"
http://www.ainvest.ru на пропиленгликолевый (54%) контур.
Приварная или фланцевая арматура - www.fobosarm.ru или
http://www.chsgs.ru/ (шаровые краны LD)
Cклоняюсь больше к LD - они компактнее.
С уважением Вадим