  Наталья Бел
  27.3.2009, 7:57
  
 
  Возможна ли бесканальная прокладка не в ППУ, в изоляции URSA+РСТ. Протяженность теплосетей около 20м.
 
 
 
  Мирослава
  27.3.2009, 12:17
  
 
  главное чтобы изоляционный материал был одиннакового качество и характеристик, что и полиэтиленовая оболочка в ППУ изоляции..табл.5 и 6 ГОСТ 30732-2006...здесь главное не протяженность, а глубина прокладки...какой вес от грунта будет воспринимать труба..
 
 
 
 
  Однозначно нет. Для бесканальной прокладки обязательное условие контроль влажности изоляции, а при таком сочетании труба замокнет при первом дожде. Плюс не будет эта конструкция нормально работать на тепловые расширения. Изоляция сожмется под весом грунта (причем неравномерно) и трубу просто защемит в грунте, а дальше она наверное быстро сломается в месте какого нибудь стыка.
Лучше не жадничайте и купите 4 трубы предизолированные.
 
 
   