Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гликоль, концентрация и разрыв теплообменки при кристаллизации раствора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
LordN
мой вопрос для песочницы конечно..
есть у кого точные достоверные сведения о минимально допустимой концентрации раствора гликоля которая при замерзании гарантированно не порвет теплообменку и не потеряет своих свойств после того как оттает?
система охлаждения жидкости в драйкулере, очень не хочется перегружать и переразмеривать теплообменку из-за высокой концентрации гликоля. зимой и вообще при темп ниже нуля эксплуатироваться не будет, только деж.режим хранения. защита от дурака, НГ и т.д. - не вопрос.
главное чтоб не порвало и не потеряло свойств

p.s.
Цитата
Кто подскажет где поискать данные или табличку на предмет определить:
как концентрация гликоля и окружающая температура влияют на разрушение(размораживание) сосудов(теплообменка) в которых он находится?
для системы охлаждения жидкости в драйкулере нужен раствор гликоля с минимальной концентрацией чтоб не порвало теплообменник при темп. на улице -40..-50
KVD
To lord-n есть официальный ответ от ООО "СПЕКТРОПЛАСТ" по ХНТ-НВ-40 (54% пропилегликоля ) - не разрушает до минус 72оС
В прайсе у http://splast.ru/price_hlad.pdf
"Примечание: Минимальная температура начала
кристаллообразования ХНТ-НВ-20 минус 20°С. ХНТ-НВ-20 не
разрушает трубопроводы до -35°С."
Можете запросить...а вообще интерполяцией наверное проще будет.

С уважением Вадим
LordN
у меня есть опыт что слегка разбодяженный водой dixis-30 не рвет теплообменку и не прокисает. интересуют именно минимальные числа концентрации. пусть оно там вовнутрях железа че хочет делает - кристаллизуется, оттаивает - пофик, лишьбы не рвало трубы при -40..-50*С
спинным мозгом чую, что 20..30% это оно самое, но увереннсти нету.
KVD
Я не подскажу про 20-30%, лучше дать запрос. ХНТ-НВ-20 это пропиленгликоль с минимальной рабочей температурой минус 20оС, 39% содержание. Замерзает по данным производителя при минус 35оС. Может пугают, а может так и есть
С уважением Вадим
narkom
ASHRAE 2001 год, глава 21

The choice of glycol concentration depends on the type of protec-
tion required by the application. If the fluid is being used to prevent
equipment damage during idle periods in cold weather, such as win-
terizing coils in an HVAC system, 30% ethylene glycol or 35% pro-
pylene glycol is sufficient. These concentrations will allow the fluid
to freeze. As the fluid freezes, it forms a slush that expands and
flows into any available space. Therefore, expansion volume must
be included with this type of protection. If the application requires
that the fluid remain entirely liquid, a concentration with a freezing
point 3°C below the lowest expected temperature should be chosen.

Т.е. 30% и предусмотреть "expansion volume".
LordN
спасибо!
Цитата
предусмотреть "expansion volume".
это само собой. НГ по-любому будет находится в тепле и будет оснащена расш.баком, трубы будут открыты.
значит растворы 30% этилен и 35% пропиленгликоля гарантированно не разорвут теплообменку при наличии расширительного бака. я правильно понял?
narkom
Если верить американцам, то так.
В нашей литературе написано, что при замерзании водных растворов этиленгликоля образуется рыхлая кашеобразная масса, объем которой больше первоначального только на 0.25-0.3%
alsem
Несколько раз наблюдал за замёрзшим на улице антифризом (водный раствор этиленгликоля (разных производителей)).
Куски льда , в этиленгликоле повысившейся концентрации.
Вода вымораживается из раствора. Это о растворах, работавших в системах отопления не менее года.
Пардон за вмешательство.
vadim999
Вот, быть может пригодится, пашти академическое издание.
exelente
Как насчет экспериментальной проверки
alexdemen
Коллеги, у меня такой же вопрос. какова должна быть минимальная концентрация пропиленгликоля, чтобы теплообменник не порвало? Машина при этот работать не будет, насосы тоже. То есть только для защиты от дурака.
Либо может быть как то другим способом защитить теплообменник зимой при неслитом холодоносителе? Может быть поставить маленький насос чтобы обеспечить циркуляцию?
Vik_ya
У гликолей есть особая точка, при концентрации выше которой нет разрывающего эффекта. Т.е. даже если теплоноситель полностью замерзает - он не расширяется. Для пропиленгликоля это около 50%, для разных марок соответственно по разному, многие завышают концентрацию.

А вообще подобрать теплоноситель с запасом, допустим у вас минимальная температура -25, а вы зальете на -35 и ничего даже не замерзнет.
Airflow
Из личного опыта - 9% раствор этиленгликоля превращался в субстанцию наподобие манной каши при -25. И еще одно наблюдение - давление раствора этиленгликоля при температуре ниже нуля градусов снижается очень сильно, я наблюдал даже опустошение части системы. Вместе с тем, если залить гликоль под завязку при отрицательных температурах и пренебречь сбросными клапанами, можно провести неожиданную и неконтролируемую опрессовку. Со всеми вытекающими. rolleyes.gif
MehMeg
Цитата(Vik_ya @ 4.4.2017, 9:55) *
А вообще подобрать теплоноситель с запасом, допустим у вас минимальная температура -25, а вы зальете на -35 и ничего даже не замерзнет.

И как только зальёте на -35 так сразу и насосную группу пересчитывайте, плотность раствора иная ...
А из практики - сливаете в бутылку образец залитого раствора, и размещаете в тенёчке рядом с машиной. Как мороз наступит поглядите когда начнёт крошка в растворе появляться, запустите насосы и подогревайте протоком по системе. Можете да-же добавить тепла небольшим протоком через калорифер приточки/приточек.
v-david
если из личного опыта, то водка замерзает где-то в районе -28С(ну не было у заазчика пропилена, зато водки - хоть залейся). Кристаллизуется и действительно превращается в кашу, в которой насос выкапывает себе колодец и естественным образом прекращает подачу. Но трубы не рвало, трагичесих последствий не было. Обычно в подобных разговорах я привожу пример с Вашими личными автомобилями: много их порвало при нормальном антифризе? отож.
aerostroy@mail.ru
Применение антифризов в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха
О. М. Гольтяев, канд. физ.– мат. наук, зам. генерального директора ОАО «ТЕХНОФОРМ», gol@cstream.ru
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5318
Lipchanskiy
1) при концентрации ниже 20%(могу ошибаться с цифрой) теплоноситель может зацвести, особенно если это пропиленгликоль. прежде чем сильно разбавлять, советую изучить этот вопрос.
2) то что вам нужно, называется burst protection, по этим словам гугл выдаёт нужные ответы. на скорую руку нашёл у себя такую табличку, с дорисованной шкалой цельсия.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.