Есть ли нормы,в которых прописаны особые требования к вентиляции элитног жилья?(В частности.
требуется ли поддержание относительной влажности в переходный
период)
Спасибо.
exelente
30.3.2009, 22:50
Вы хотя бы сниповские оптимальные нормы по честному выполните, вписавшись в интерьер, не загромоздив периметр жилья оборудованием, не превысив норм по шуму и не напугав заказчика ценой
А потом уже за "элитные" нормы беритесь
Опишите задачу...
1.В проекте вентиляции элитного жилья заложена приточная система с подогревом. комфортным охлаждением, увлажнением и 2-м подогревом. Т.е. в зимний период создаются теплослажностные параметры согласно оптимальным нормам. В летний период - охлаждение до Т=22оС (эксперт просит даже Тприт=+24оС подавать во избежание переохлаждения). А вот влажностный режим в переходный и летний периоды нужно специально создавать? Или превышения оптимальных норм (65%) не будет? Эксперт считает. что без доп. мероприятий влажность будет "зашкаливать" в дождливые дни.
2. При составлении баланса учтены местные отсосы (м.о.) от кухонных зонтов (в размере 50% - по данным АВОК). Но эксперт задает вопрос - а при включении/выключении м.о. как будет поддерживаться баланс? Если закладывать регулирующий клапан с эл.приводом по датчику расхода в вытяжном коробе м.о., то это, во-первых. усложнение - насколько это целесообразно, а во-вторых. клапаны работают небесшумно - это создает дискомфорт. Можно ли считать, что при включении м.о. остальные системы - общеобменка из "чистых" помещений. например. будет уменьшать вытяжку (м.о. "пересосет" этот воздух) и не усложнять систему?
Любые нормы по сути своей являются усреднённым нормативом для усреднённого человека. - В средне-элитном жилье должна быть возможность изменять любые 4 показатели микроклимата и воздухообмен в достаточно широких пределах. А в настоящем элитном все изменения, включая суточное изменение температуры для укрепления здоровья хозяина, должны происходить сами, - но с учётом препочтений хозяина или всех членов его семьи.
Если вы ориентируетесь только на нормативы, то получится просто нормальное жильё.
" В летний период - охлаждение до Т=22оС (эксперт просит даже Тприт=+24оС подавать во избежание переохлаждения)"
Оригинальные запросы у Вашего эксперта.Если на приток поставить охладитель и подавать воздух 22 С, то чтоб компенсировать тепловые нагрузки помещения кратность притока должна стать за 10. А это уже будет не элитное жилье, а ресторан. Вывод один, навязуйте свою точку зрения и техническое решение эксперту. В противном случае все равно не угодите и потом будете виноваты.
Цитата(vicsd-v @ 31.3.2009, 11:13) [snapback]372113[/snapback]
" В летний период - охлаждение до Т=22оС (эксперт просит даже Тприт=+24оС подавать во избежание переохлаждения)"
Оригинальные запросы у Вашего эксперта.Если на приток поставить охладитель и подавать воздух 22 С, то чтоб компенсировать тепловые нагрузки помещения кратность притока должна стать за 10. А это уже будет не элитное жилье, а ресторан. Вывод один, навязуйте свою точку зрения и техническое решение эксперту. В противном случае все равно не угодите и потом будете виноваты.
Не верная по смыслу фраза.При охлаждении до 22 градусов совершенно не следует за этим "подача огромного колличества воздуха в помещение".Кто запрещает достичь температу воздуха(22 гр.С) в помещении другими схемными решениями имея в т.ч. и приток в Т= +22 гр.С?Востребованность этого краткосрочно,но на то и элитка в названии, что б отрабатывать и это, среди прочих критериев комфортности.
"Кто запрещает достичь температу воздуха(22 гр.С) в помещении другими схемными решениями имея в т.ч. и приток в Т= +22 гр.С"- Масло маслянное.
1.В проекте вентиляции элитного жилья заложена приточная система с подогревом. комфортным охлаждением, увлажнением и 2-м подогревом. Т.е. в зимний период создаются теплослажностные параметры согласно оптимальным нормам. В летний период - охлаждение до Т=22оС (эксперт просит даже Тприт=+24оС подавать во избежание переохлаждения). А вот влажностный режим в переходный и летний периоды нужно специально создавать? Или превышения оптимальных норм (65%) не будет? Эксперт считает. что без доп. мероприятий влажность будет "зашкаливать" в дождливые дни.
В проекте ничего нет про другие "схематичные решения".
Цитата(vicsd-v @ 31.3.2009, 11:34) [snapback]372133[/snapback]
"Кто запрещает достичь температу воздуха(22 гр.С) в помещении другими схемными решениями имея в т.ч. и приток в Т= +22 гр.С"- Масло маслянное.
Тагда о каких расходах свыше 10 крат вы пишите?Подавайте кубов 500-800 охлажденных до 22 и остальное компенсируйте доводчиками.И будет тогда масло маслянное ,номасло по разным местам размазаное.
2alem "все изменения, включая суточное изменение температуры для укрепления здоровья хозяина, должны происходить сами, - но с учётом препочтений хозяина" Речь ведь идет о 9-ти этажном доме. а не о коттедже. Конкретный вопрос - Может ли "зашкаливать" относительная влажность за предписанные в СанПиНе 65%? Т.е. в дождливы дни. в переходный период и т.п. Надо ли его осушать - вот о чем речь КОНКРЕТНО.
Спасибо на внимание.
Цитата(инж323 @ 31.3.2009, 10:38) [snapback]372136[/snapback]
Тагда о каких расходах свыше 10 крат вы пишите?Подавайте кубов 500-800 охлажденных до 22 и остальное компенсируйте доводчиками.И будет тогда масло маслянное ,номасло по разным местам размазаное.
Я пишу про то, что в проекте. Не о каких доводчиках, там речь не идет. А проект, как правило согласован с дизайнерами, архитекторами. А они вам скажут - "..шли бы вы на х.. со своими дводчиками".
Цитата(vicsd-v @ 31.3.2009, 11:34) [snapback]372133[/snapback]
В проекте ничего нет про другие "схематичные решения".
По поводу поддержания Твнутр. однозначно ставятся фанкойлы. Тприт=20....24оС только для комфортности. чтобы не затапливать горячим воздухом помещение (например. когдаа хозяев нет дома).
А схемные решения - можно ведь делать охлаждение с осушкой и реподогрев - если уж необходимо.
В этом и вопрос - дейстивительно ли в элитном жилье необходимо и целесообразно делать осушку воздуха?
Кто это делает на данный момент?
Вот что я хотела понять.
Спасибо.
Цитата(ic1241 @ 31.3.2009, 10:49) [snapback]372141[/snapback]
По поводу поддержания Твнутр. однозначно ставятся фанкойлы.
"проекте вентиляции элитного жилья заложена приточная система с подогревом. комфортным охлаждением, увлажнением и 2-м подогревом"
1. А где сразу было написано про фанкойлы? Не плохо было б формулировать поконкретнее.
2. Влажность в дождливые дни не только может зашкаливать, но и возможен выход из строя некоторого канального оборудования от сырости (на пример воздухонагревателя). А в начале осени возможна будет и протечка конденсата и из самих фанкойлов (особенно если смонтированы с нарушениями).
Цитата(ic1241 @ 31.3.2009, 10:39) [snapback]372137[/snapback]
Речь ведь идет о 9-ти этажном доме. а не о коттедже. Конкретный вопрос - Может ли "зашкаливать" относительная влажность за предписанные в СанПиНе 65%? Т.е. в дождливы дни. в переходный период и т.п.
Так я вам конкретно и намекаю, - что упоминания об элитности в вашем случае смешны. Обычный ширпотреб.
Что касается конкретного вопроса, то местный гидрометцентр и id диаграмма легко на него ответят. Желательно, конечно, данные о локальном микроклимате - вдоль набережной влажность может существенно отличаться от окраин. И температура тоже...
А зачем в элитном жилье учитывать МО? Это же ведь не горячий цех...