Полная версия этой страницы:
Нужны ли переточные решетки?
уважаемые коллеги! Есть небольшие офисные помещения (объем около 100 м/3) в них подается приточный воздух 90-150 м3/ч, а вытяжка осуществляется из коридора. Нужно ли эти помещения оснащать переточными решетками, или хватит перетока через двери?
Странная Белка
31.3.2009, 14:12
У вас есть щели в дверях нужного сечения? Сомневаюсь. Ставьте решетки.
Огнеслав
31.3.2009, 15:14
Ставить решётки нужно обязательно. Обычно их устанавливают в двери
Тогда какой процент приточного воздуха должен удаляться через решетки? Удалять все 100% притока по моему не имеет смысла, все же дверь будет постоянно открываться, да и щели в ней какие никакие а будут.
Странная Белка
31.3.2009, 15:39
Почему она будет постоянно открываться? Откуда вы знаете, чем будут заниматься в этом офисе? Может они там как засядут и будут только в тубзон и покушать выходить.
AAANTOXA
31.3.2009, 15:58
при пусконаладке в одном помещении 30-40 кв м по проекту был дисбаланс примерно кубов 200-250 точно не помню.
дверь одна. окна - пластик. перегородки с соседними офисными помещениями - гипсокартон от пола до перекрытия...
я предложил пусконаладчикам поставить переточную решетку . мне мол не проблема нарисовать. они окинули взором помещение и сказали что с такого обьема 200 кубов и так уйдет не надо мол ничего . ну хозяин - барин . пусконаладчики были ответственные не доверять им повода не давали. но меня это тогда удивило да и сейчас с подозрением отношусь к тому случаю. побывать на обьекте возможности нет (
Александр Васильев
31.3.2009, 17:51
Цитата(AAANTOXA @ 31.3.2009, 16:58) [snapback]372367[/snapback]
побывать на объекте возможности нет (
Дверь не открыть

.
Цитата(Странная Белка @ 31.3.2009, 16:39) [snapback]372347[/snapback]
Почему она будет постоянно открываться? Откуда вы знаете, чем будут заниматься в этом офисе? Может они там как засядут и будут только в тубзон и покушать выходить.

Так для этого дверь открывать придется
Цитата(Alex_77 @ 31.3.2009, 15:34) [snapback]372343[/snapback]
... да и щели в ней какие никакие а будут.
если нету шели в палец толщиной внизу двери ставьте решетки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.