В проекте для прохождения реки трубопроводом напорной канализации было применено горизонтально-направленное бурение. В экспертизе попросили представить расчет. В нашей фирме есть программа для расчета газовых труб. Экспертизе не понравилось. Вопрос, чем отличается расчет газовых труб от канализационных. Материал полиэтилен по ГОСТ 18599-2001.
Расчет горизонтально-направленного бурения. На какой глубине, под каким углом, с какой нагрузкой и т.д. Я всегда делала этот расчет по программе, поэтому точно не знаю что там конкретно. В программе водишь отметку земли и глубину заложения трубы в начале участка и в конце и получаешь профиль. Мне интересно чем отличается прокладка газопровода от напорной канализации.
Цитата
Мне интересно чем отличается прокладка газопровода от напорной канализации.
Ничем не отличается.
Ну не понравились эксперту методы расчета - это его обязаностьи, убеждайте расчетом на бумаге.
А что, правда прога может посчитать уклон по двум отметкам? Класс... А где продается и сколько стоит? А у вас нельзя взять? Готов заехать лично...
aleksey_v
3.4.2009, 19:56
К программе, верно, должна быть аннотация, на основании какого норматива ведется расчет. Откуда известно, что рассчитываются параметры исключительно для 'газовых труб'?
Программа называется "ТеплоГазСтрой". лицензионная. Фирмы "Надежные Системы". Я не думаю что наше руководство просто так даст, она же денег стоит.
Когда выходит расчет, то там указывается ГОСТ для газовых труб и соответствующие SDR. А есть аналогичный расчет на бумаге? Может в каком учебнике или пособии?
Сантехник
4.4.2009, 19:53
Я то думал там окружность через три точки. Зачем такие сложности?
Цитата(annett @ 3.4.2009, 15:31) [snapback]374126[/snapback]
В экспертизе попросили представить расчет. В нашей фирме есть программа для расчета газовых труб. Экспертизе не понравилось.
Экспертиза - это Ростехнадзоровская, или госэкспертиза? Не понравилось пока на словах, или выдали письменно замечания, с указанием на пункты нормативных документов?
Если у вас есть программа по построению профиля ГНБ и экспертизе не понравился только материал трубы по газовому ГОСТу, то почему бы не поменять на ваш водопроводный ГОСТ?
Кто слышал о методике по определению нагрузок при протягивании трубы в грунте.
Замечание выставило госэкспертиза. В официальных замечаниях этого не было, а появилось уже дополнительно. Проект проходит экспертизу полгода. Раньше можно было представлять только планы, без профилей и расчетов, так как стадия П. Теперь нельзя, вот они и выпендриваются.
Но теперь вроде бы все решилось. Мы превили строителей которые занимаются бурением. Они показали свои лицензии на проведение работ для газовых, водопроводных, канализационных и др. труб. Сказали что у них одна машина для всех труб и значит метод бурения один и тотже. Просто надо брать трубу ПЭ тип "тяжелый" и SDR 11 (с самой большой толщиной стенки).
Сантехник
11.4.2009, 10:23
Нормативка по ГНБ для газопроводов поэтому логично что там газовые трубы. Прогу тоже хотелось бы, а то домашние заготовки до уровня програмных продуктов довести нереально. Пока алгоритм не очень сложный - тригонометрия, но по расчету кривых не все понятно и разнообразие установок со своими параметрами углами, начальными глубинами скважины, длиной штанг. Не ясно с прогнозируемыми изменениями русел откуда берем?
Аннет если есть что сказать по проектированию переходов - не стесняйтесь тема малоизученная или малоозвученная на форуме, но интересная. Если можно выложить чертежи хотя бы кусками - буду очень благодарен.
Цитата(Dubov @ 3.4.2009, 18:23)

Ну не понравились эксперту методы расчета - это его обязаностьи, убеждайте расчетом на бумаге.
А что, правда прога может посчитать уклон по двум отметкам? Класс... А где продается и сколько стоит? А у вас нельзя взять? Готов заехать лично...
Есть неплохая программа, только жутко платная, drill site 3.5 называется, вот тут есть
1 вариантик
voljanka
31.1.2014, 15:37
Цитата(Dubov @ 3.4.2009, 19:23)

Ну не понравились эксперту методы расчета - это его обязаностьи, убеждайте расчетом на бумаге.
А что, правда прога может посчитать уклон по двум отметкам? Класс... А где продается и сколько стоит? А у вас нельзя взять? Готов заехать лично...
Вот ссылка на программу от ТеплоГазСтрой
http://tgsproekt.ru/nnb.html
voljanka
31.1.2014, 16:03
Цитата(Сантехник @ 11.4.2009, 11:23)

Нормативка по ГНБ для газопроводов поэтому логично что там газовые трубы. Прогу тоже хотелось бы, а то домашние заготовки до уровня програмных продуктов довести нереально. Пока алгоритм не очень сложный - тригонометрия, но по расчету кривых не все понятно и разнообразие установок со своими параметрами углами, начальными глубинами скважины, длиной штанг. Не ясно с прогнозируемыми изменениями русел откуда берем?
Аннет если есть что сказать по проектированию переходов - не стесняйтесь тема малоизученная или малоозвученная на форуме, но интересная. Если можно выложить чертежи хотя бы кусками - буду очень благодарен.
В нашей программе ТеплоГазСтрой - ННБ открытая база данных труб. Любую можно добавить.
Вся сложность алгоритма в программе в том, что профиль отрисовывается в разных масштабах по вертикали и по горизонтали. Поэтому окружности там никак не может быть.
Цитата(voljanka @ 31.1.2014, 17:03)

Вся сложность алгоритма в программе в том, что профиль отрисовывается в разных масштабах по вертикали и по горизонтали.
Это точно "вся сложность алгоритма"?
Кстати, вот.
voljanka, вы, видимо, представитель производителя продукта: что же делать топикстартеру (надо было 5 лет назад)?
На счет алгоритма, нет, конечно, это не вся сложность. Оговорилась, извиняюсь.
Жаль поздно мы увидели эту тему на форуме. Суть проблемы оказалась, как я поняла, в примененных трубах.
Цитата(annett @ 11.4.2009, 10:15)

Замечание выставило госэкспертиза. В официальных замечаниях этого не было, а появилось уже дополнительно. Проект проходит экспертизу полгода. Раньше можно было представлять только планы, без профилей и расчетов, так как стадия П. Теперь нельзя, вот они и выпендриваются.
Но теперь вроде бы все решилось. Мы превили строителей которые занимаются бурением. Они показали свои лицензии на проведение работ для газовых, водопроводных, канализационных и др. труб. Сказали что у них одна машина для всех труб и значит метод бурения один и тотже. Просто надо брать трубу ПЭ тип "тяжелый" и SDR 11 (с самой большой толщиной стенки).
Мы консультируем своих клиентов, когда они к нам обращаются.
Цитата(4ACLUN @ 18.6.2010, 14:49)

Есть неплохая программа, только жутко платная, drill site 3.5 называется, вот тут есть
1 вариантик Drill site не делает расчетов.
Можно проложить водопровод под деревом методом ГНБ? Или придется вырубать дерево? В СНиП указано, что деревья должны быть в 2 метрах от водопровода.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,