Стоит MS116 0.4-0.63, проверял токовыми клещами, вентилятор потребляет 0.55-0.58, но MS-ка раскаляется так, что коробится наклейка и палец нереаьно прислонить, при этом на 0.63 она выбивается, хотя, будучи выкручена чуть дальше уже не выбивается.
60-70 градусов на корпусе это разве нормально???
Ну и вечная песня о главном...
на улице 0, электронагреватель с трудом нагревает воздух до 21.
Звоню проектировщице, слышу изумительный ответ: я проектировала 8кВт, но выделили только 5.
ЗаШиБись!
Причём реально, 2 фазный нагреватель потребляет по фазам 5, 5 и 10А, то есть, фактически трудится на 4.5 кВт.
Благо у контроллера есть второй аналоговый выход, и я смогу притормозить вентилятор.
Собственно, вопрос: кто чего посоветует из регуляторов, заточенных имено под однофазные вентиляторы, управляемые 0..10в.
Кроме OVS 3 навскидку ничего не знаю, может, есть что-то получше?