asm
Стоит MS116 0.4-0.63, проверял токовыми клещами, вентилятор потребляет 0.55-0.58, но MS-ка раскаляется так, что коробится наклейка и палец нереаьно прислонить, при этом на 0.63 она выбивается, хотя, будучи выкручена чуть дальше уже не выбивается.
60-70 градусов на корпусе это разве нормально???

Ну и вечная песня о главном...
на улице 0, электронагреватель с трудом нагревает воздух до 21.
Звоню проектировщице, слышу изумительный ответ: я проектировала 8кВт, но выделили только 5.
ЗаШиБись!
Причём реально, 2 фазный нагреватель потребляет по фазам 5, 5 и 10А, то есть, фактически трудится на 4.5 кВт.
Благо у контроллера есть второй аналоговый выход, и я смогу притормозить вентилятор.
Собственно, вопрос: кто чего посоветует из регуляторов, заточенных имено под однофазные вентиляторы, управляемые 0..10в.
Кроме OVS 3 навскидку ничего не знаю, может, есть что-то получше?
Анатолий1
Частотник для однофазных вент.
asm
Цитата(Анатолий1 @ 4.4.2009, 13:20) [snapback]374457[/snapback]
Частотник для однофазных вент.


Небюджетно, учитывая 120 ваттную мощность венртилятора...
LordN
http://spinbrain.com/sb0031.html
proliv4
LordN
Re: http://spinbrain.com/sb0031.html

Вопрос: Уважаемый, а Вы сами этот девайс пробовали? Я не в плане обидеть, а информативно. Уж больно аппетитно выглядит. Да и по параметрам симпотяга. Мы-то все по рабоче-крестьянски, регулируем или RE-шками, или RTRE-шками. А тут можно плавненько так.