противопожарный отсек 
  
  
 
 
  Господа, подскажите что такое противопожарный отсек ?
 
 
 
 
  Это пространство между двумя противопожарными преградами, выходя за который необходимо соблюсти нормы противопожарной безопасности как то поставить огнезадерживающий клапан, изолировать транзит  и т.д
 
 
 
 
  Вот не могу понять, а если в магазине (к примеру в 2-ух этажном по 2000м2 каждый этаж, а по нормам для магизана мах.-3000м2 на 1 пож.отсек) соеденены оба этажа открытым пространством (напримел открытой лестнице или траволатором) по вертикали, то при подсчете общей площади пожарного отсека их нужно суммировать? :wacko: т.е. 2000+2000=4000м2 что уже не допустимо...
и нужно предусматривать меры например устройство дренчерных завес в 2 линии в начале подъема лестницы, вариантом по совету МГСН 4.13-97 п.3.20.1
 
 
 
 
  Хочу немного конкретизировать.
Для разделения зданий на пожарные отсеки следует использовать внутренние продольные или поперечные противопожарные стены, а для предотвращения распространения пожара между зданиями - наружные противопожарные стены. Внутренние противопожарные стены целесообразно совмещать с температурными швами .
(а понятие противопожарных преград включает и стены и перегородки и перекрытия,
которые по области применения сущкственно различаются между собой)
Сергей
 
 
 
 
  понял спасибо, но если в нормах оговаривается максимальная площадь этажа (пожарного отсека) а в перекрытии между смежными по вертикали этажами имеется открытая лестница (или экскалатор/травалатор), то как разделить их? Или если они соеденены одним воздушным пространством то нужно их считать как один отсек? 
  
 
 
 
  Основное требование к противопожарным стенам заключется в том, что они должны пересекать
непрерывно (!!!!!!!!) всю высоту здания (от фундамента до крыши). Если этого нет (есть разрывы перекрытиями) то это вообще то говоря  уже будет перегородка,  а как следствие здание нельзя считать разделенным на противопожарные отсеки. Если вам говорят что можно, то это больше похоже на лукавство.
 
 
 
 
  Уважаемые пожарники! У меня есть вопрос который мучает. Если ктонибудь ответит, буду благодарна! В незадымляемой ЛК разместили шахту поэтажного дымоудаления так, что край площадки с несущей балкой находится в шахте и разделены они кирпичной стенкой 120мм. Правильно ли это?
 
 
 
 
  Ребят, подскажите. Есть здание с противопожарными стенами 1-ого типа с пределом огнестойкости REI 150. Но в этом здании есть помещения с противопожарными перегородками 1-ого типа с пределом огнестойкости EI 45 и противопожарными дверями EI 60. Как лучше сделать? Выделить каждое помещение как пожарный отсек, или все здание целиком?
 
 
 
  Дмитрий Г.
  5.6.2009, 14:05
  
 
 
 
  Sindarkon
  5.6.2009, 15:34
  
 
  Цитата
Выделить каждое помещение как пожарный отсек, или все здание целиком?
Читаем свод правил:
Цитата
А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожар-
ные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.
  
 
 
 
  Будте добры,подскажите,какой свод правил посмотреть???Очень нужно! 
  
 
 
  Sindarkon
  29.10.2009, 13:11
  
 
  Пятый.
 
 
 
  molibden1980
  8.10.2010, 10:19
  
 
  Здравствуйте! Придется возродить тему, поиск результата не дал.
Имеется здание 8 этажей, площадь этажа 750 м2, высотой до 28 м, степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С1, класс функциональной пожарной опасности Ф4.3, противопожарных стен нет.
Вопрос в следующем: не могу в НТД найти ограничение по площади для пожарного отсека, в табл.6.9 СП 2.13130.2009 ограничение на площадь этажа в объеме пожарного отсека, то есть является ли каждый этаж отдельным пожарным отсеком, или все здание-один пожарный отсек
 
 
 
 
  Внимательно читаем ФЗ-123 Статья 2. Основные понятия: 27)пожарный отсек – часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара.
 
 
 
  molibden1980
  8.10.2010, 11:39
  
 
  я читал, вопрос в том какой максимум по площади или по этажности может быть пожарный отсек
 
 
 
 
  У тебя наружные стены являются противопожарными при соблюдении противопожарных разрывов между зданиями
 
 
 
  molibden1980
  8.10.2010, 12:53
  
 
  Цитата(Jonny @ 8.10.2010, 13:31) 

У тебя наружные стены являются противопожарными при соблюдении противопожарных разрывов между зданиями
Не совсем понял это вопрос или утверждение?
 
 
 
 
  Олег Г.
  14.12.2010, 13:55
  
 
  Подскажите в таком вопросе: в цокольном этаже жилого здания размещены помещения общественного назначения. Следует ли разделять здание на 2 пожарных отсека по высоте? Перекрытие каждого этажа является противопожарным с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара.
 
 
 
  Sindarkon
  14.12.2010, 15:33
  
 
  Если есть противопожарные двери, можно и разделить.
 
 
 
 
  Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Необходимо определить расход на наружное пожаротушение здание жилое 7 тажей на цокольном - встроенная автостоянка в архитектуре написано что это отдельный пожарный отсек. Класс верхней части здания по функциональной пожарной безопасности -Ф1.3 
   Класс встроенной подземной автостоянки по функциональной пожарной  безопасности - Ф5.2 (отдельный пожарный отсек). Соответственно наружное пожаротушение определяется по разным таблицам. Строит. объем здания 36238 м куб,  Строит. объем автостоянки 4461,6 м куб. Получается из этого мне нужно определить по отдельности каждую часть по разным таблицам из СП 8.13130.2009  и принять для здания наибольший из этих двух расходов? Или может быть принять для всего здания Класс по функциональной пожарной  безопасности - Ф5.2
 
 
 
  Sindarkon
  13.6.2016, 14:30
  
 
  Цитата
Получается из этого мне нужно определить по отдельности каждую часть по разным таблицам из СП 8.13130.2009 и принять для здания наибольший из этих двух расходов?
Да.
 
 
 
 
 
  Чтобы не создавать тему, можно спросить тут? )))
Здание производственное, разделено на 3 пожарных отсека: бытовки. цех1, цех2. 
Расход на внутреннее пожаротушение принят по цеху1, как требующему наибольший расход воды 2х5,2л/с. 
Как правильно внутренний пож.водопровод сделать: для каждого отсека? то есть  в бытовках не требуется вн.пожаротушение, в цехе1 2х5,2л/с, а в цехе2 2х2,6л/с.
Или расстановку пож.кранов предусмотреть для всего здания 2х5,2л/с (одно кольцо)?
 
 
 
  Sindarkon
  13.4.2017, 22:41
  
 
  Если отсеки разделены только стенами, то берите для каждого отдельно.
 
 
   