В книге Е.М.Беловой "Система кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами" рассматриваются особенности проектирования СКВ при применении в помещениях одновременно местных доводчиков(фэнкойлов) и подачи воздуха после обработки в ЦК. Для себя не понял один момент, поэтому решил попросить,чтобы кто-нибудь мне объяснил его(для простоты рассуждений считается,что влагосодержание удаляемого воздуха dуд равно влагосодержанию внутреннего воздуха dв, т.е. dуд=dв):
Пусть в помещение одновременно подается воздух, обработанный в фэнкойле(допустим сухое охлаждение, при нем влагосодержание воздуха, охлажденного в фэнкойле= влагосодержанию внутреннего воздуха, т.е. dф=dв ). Тогда уравнение баланса по влаге будет иметь вид:
W+Gн(dцк-dв)=0, откуда
dцк=dв-(W/Gн), здесь
W- влага, выделяемая в помещении(неважно чем или кем)
Gн-расход наружного воздуха
dцк- влагосодержание наружного воздуха, обработанного в ЦК
dв- влагосодержание внутреннего(удаляемого ) воздуха
А дальше так:
Возможно два случая:
а) если dцк>dmin, то в помещении можно поддерживать относительную влажность в заданных пределах, осушая и охлаждая наружный воздух только в ЦК, под dmin понимается минимально возможное значение влагосодержания из условия реализации процесса охлаждения в поверхностном воздухоохладителе центрального кондиционера
б)если dцк<dmin, то осушкой воздуха в ЦК не удается ассимилировать влагу,выделяющуюся в помещении, тогда в расчетах необходимо принять dцк=dminа из второго уравнения определяют влагосодержание воздуха после охлаждения и осушки его в фэнкойле(т.е. можно найти dв).
Уважаемые коллеги, объясните почему это так?