Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обработка воздуха в центрально-местной СКВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
1Jack
В книге Е.М.Беловой "Система кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами" рассматриваются особенности проектирования СКВ при применении в помещениях одновременно местных доводчиков(фэнкойлов) и подачи воздуха после обработки в ЦК. Для себя не понял один момент, поэтому решил попросить,чтобы кто-нибудь мне объяснил его(для простоты рассуждений считается,что влагосодержание удаляемого воздуха dуд равно влагосодержанию внутреннего воздуха dв, т.е. dуд=dв):
Пусть в помещение одновременно подается воздух, обработанный в фэнкойле(допустим сухое охлаждение, при нем влагосодержание воздуха, охлажденного в фэнкойле= влагосодержанию внутреннего воздуха, т.е. dф=dв ). Тогда уравнение баланса по влаге будет иметь вид:

W+Gн(dцк-dв)=0, откуда
dцк=dв-(W/Gн), здесь
W- влага, выделяемая в помещении(неважно чем или кем)
Gн-расход наружного воздуха
dцк- влагосодержание наружного воздуха, обработанного в ЦК
dв- влагосодержание внутреннего(удаляемого ) воздуха
А дальше так:
Возможно два случая:
а) если dцк>dmin, то в помещении можно поддерживать относительную влажность в заданных пределах, осушая и охлаждая наружный воздух только в ЦК, под dmin понимается минимально возможное значение влагосодержания из условия реализации процесса охлаждения в поверхностном воздухоохладителе центрального кондиционера
б)если dцк<dmin, то осушкой воздуха в ЦК не удается ассимилировать влагу,выделяющуюся в помещении, тогда в расчетах необходимо принять dцк=dminа из второго уравнения определяют влагосодержание воздуха после охлаждения и осушки его в фэнкойле(т.е. можно найти dв).
Уважаемые коллеги, объясните почему это так?
exelente
обычно в таких вопросах рекомендуется не спрашиват других, а включить тупую логику и разобраться самому не обращая внимание на то, что кажетя привычным. Другими словами когда тупишь не надо позориться, а надо сделать волевое усилие и тупняк сломать. Если начал путаться в элементарных дробях, это симптом скорого полного отказа главного органа и перепрофилирование его в пищеприемник.
mido
2 excelente
дроби посчитаны верно - сами проверьте.

2 1Jack
Теоретически не может быть ситуации когда влажность наружного возуха меньше минимальной влажности на выходе из воздухоохладителя, потому что отпадает тогда смысл в установке самого воздухоохладителя.
dmin вообще вгоняет в ступор своим определением.
Интересно знать, как его высчитывают? Вообще-то это значение стремится к начальной температуре холодоносителя и зависит от его кол-ва.
Как можно получить какое-то предельное значение и уж тем более утверждать, что оно конечное?
exelente
Цитата(mido @ 7.4.2009, 16:25) [snapback]375565[/snapback]
2 excelente
дроби посчитаны верно - сами проверьте.


Не в обиду). Даже считать не буду. Если я разберусь, то это будет медвежья услуга вам.

Цитата(mido @ 7.4.2009, 16:25) [snapback]375565[/snapback]
2 1Jack
Теоретически не может быть ситуации когда влажность наружного возуха меньше минимальной влажности на выходе из воздухоохладителя, потому что отпадает тогда смысл в установке самого воздухоохладителя.
dmin вообще вгоняет в ступор своим определением.
Интересно знать, как его высчитывают? Вообще-то это значение стремится к начальной температуре холодоносителя и зависит от его кол-ва.
Как можно получить какое-то предельное значение и уж тем более утверждать, что оно конечное?


Влажность наружного воздуха воздуха всегда меньше либо равно влажности после охладителя
dmin - влагосодержание.

Разбирайтесь bleh.gif bleh.gif bleh.gif
JJJJ
2 1Jack
На форуме есть програмка - "СКВ", в ней Ваша схема кондиционирования.
Диаграмма строится сама после выбора схемы и начальных условий.
Поэкспериментируйте.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.