VislaTusla
8.4.2009, 3:53
Требуется обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию помещении хранения и регенерации лечебной грязи. Натолкнулся на проблему нехватки нормативной литературы. Нашел только необходимую кратность и температуру воздуха.
По заданию технологов помещение предназначено для хранения иловой грязи в ваннах (6 ванн, 5,5х5 м высотой 3 м).
В помещении хранения грязи выделяется сероводород.
Ищу схему организации воздухообмена в помещении хранения и регенерации грязи или типовое решение по устройству вентиляции в данном помещении.
Приветствую. Нашёл вот что, может подойдёть...
"помещение субаквальных, сероводородных и других ванн, (кроме радоновых)" +3, -5, Температура +25
"Помещения для хранения и регенерации грязи" +2, -10, Температура +12
"Грязевые кухни" +6, -10, Температура +16,
"Помещения приготовления раствора сероводородных ванн и хранения реактивов" +5, -6, температура +20
VislaTusla
8.4.2009, 11:33
Бабай
спасибо, но интересует больше всего организация воздухообмена, какие устройства применять для подачи и вытяжки воздуха (обычные решетки или бортовые отсосы) в какую зону подавать приток и из какой зоны удалять. В общем интересует конструктив. Тема достаточно специфичная и информации катастрофически мало.
Про местные отсосы ничего не сказано, значит решётки. Сероводород, если не ошибаюсь, легче воздуха, значит воздухообмен "сверху-вверх" подойдёт, а раз лечебно-профилактическое учрежедние, то на эту группу помещений персональные приточки-вытяжки. Коллеги, поправьте меня, если ошибаюсь.
VislaTusla
9.4.2009, 0:50
Сероводород тяжелее воздуха. В этом то вся и загвоздка.
Цитата
"Помещения для хранения и регенерации грязи" +2, -10, Температура +12
как компенсируется разница в 8 крат? Объем помещения 1750 м3
за вычетом объема ванн 8-ми кратный воздухообмен составляет 11200 м3/ч
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.