Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентилция ресторана
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
x-legend
Приветствую всех!Помогите плииизз разобраться.Есть ресторанчик, по планировке курящий бар и некурящий зал. Вот вопрос можно ли объединять их в одну вытяжку путем перетока из зала в бар? Или лучше разъединить? Знаю,что вопрос глуповатый, но мучают сомнения.А также можно ли организовывать приток при помощи подмеса свежего воздуха в кондиционеры?
ivan-l-ing
1. да
2. нет
Александр Васильев
Почему нет? При определенных условиях ...
Если зал некурящий, площадь допустим 50м, теплизбытков, к примеру 5 кВт. Ставим канальник на 7 кВт - воздухообмен 1400м3/час. 30% подмеса составит 450м3/час. При высоте зала 3 метра это 3 крата.
По людям - хватит на 15 человек.
5 кВт уйдет на местные тепллоизбытки, а 2 кВт на охлаждение подмеса .
ну примерно так .. можно ведь?
ivan-l-ing
Видимо я не правильно предположил, что речь идет о подаче не готового воздуха (т.е. и зимой тоже), а не о распределении его в помещении через доводчик. Да и в случае распределении через доводчик придется эксплуатировать его круглый день вне зависимости от работы охладителя. На мой взгляд такое решение не рационально. Задачи скк и вентиляции разные, как и период работы. Хотя замутить и сделать можно все.
Chara
подмес воздуха к кондиционеру - не вентиляция, но гораздо дешевле. Потому заказчик соглашается чаще на подмес
x-legend
2Александр Васильев
Там идет след. планировка: ресторан на 48 чел. не курящих, а также бар на 8 чел. курящих.Не разделены, т.е. идет как бы одно помещение. Они хотят и там и там поставить канальники и подмешивать приток.
Александр Васильев
Цитата(x-legend @ 10.4.2009, 12:04) [snapback]376985[/snapback]
2Александр Васильев
Там идет след. планировка: ресторан на 48 чел. не курящих, а также бар на 8 чел. курящих.Не разделены, т.е. идет как бы одно помещение. Они хотят и там и там поставить канальники и подмешивать приток.


Ну так вот вам и карты в руки, считайте). Теплоизбытки - от них Qхол канальника, потом считаете хватит ли 30% его производительности на воздухообмен по людям, и т.д...
Не забудьте запас мощности на охлаждение подмеса. В Вашем случае его можно назвать притоком smile.gif .
vicsd-v
1Да можно конечно. Только не делайте вытяжку из некурящего зала.(пусть она перетекает в курящий ).
2 Канальных кондиционера должно быть два.(на каждый зал)