Можно ли использовать утсановку КЦКП с утилизацией за счет промежуточного теплоносителя (фирма "ВЕЗА") в летний период для охлаждения питочного воздуха?
ivan-l-ing
Можно, только второй теплообменник на лето лучше ставить не на вытяжке, а закопать где-нибудь в арктике
LordN
а почему нет? если вытяжной холоднее приточного то какую-то часть тепла можно сбросить из притока в вытяжку.. или вы о чём?
hawk
как раз об этом. спсаибо.
aapanin
Цитата(hawk @ 18.4.2009, 22:35) [snapback]379880[/snapback]
Можно ли использовать утсановку КЦКП с утилизацией за счет промежуточного теплоносителя (фирма "ВЕЗА") в летний период для охлаждения питочного воздуха?


У товарища Кокорина была где то публикация о использовании теплообменника контура промежуточного теплоносителя для охлаждения приточного воздуха летом. Он в ней предлагал встроить в контур орошаемую градирню. Рассматривался регион - Москва. По расчетам получалось, что при +26С можно добиться охлаждения приточного воздуха до 23-24 (точно не помню). Конечно будут "но", но в среднем...
Boris Blade
Можно при условии что вытяжной воздух холоднее, чем приточный и при наличии автоматики поддерживающей эту функцию.