maxmud
Помогите, люди добрые! Делаем проект автоматики для системы дымоудаления и подпора воздуха многоэтажного административно-торгового здания. При этом у ребят, которые должны делать пожарку конь не валялся (да и вообще не известно кто это будет huh.gif ). Подскажите какие сигналы должны МЫ обеспечить для их автоматики, а какие будут приходить от них (наверняка существует какой-то минимум). И еще вопрос. В нормативах прописано, что пуск автоматики систем противодымной защиты должен обеспечиваться: автоматически (с прибора ОПС?), дистанционно и местно. Так вот про автоматически и местно - понятно все. А вот куда выносить кнопочные посты? Есть ли нормы на количество и места установки дистанционного пуска таких систем? Хотим просто установить по кнопке в пожарных шкафах (рядом с кнопками пуска пожарных насосов). Не будет ли это перебором? Или наоборот еще где нада? Заранее благодарен smile.gif
Gen
От АПС должны получить сигналы "ПОЖАР". Количество зависит от количества пожарных зон. На АПС выдать сигналы о состоянии клапанов ОЗК и КДУ.
maxmud
Благодарю. А по кнопочным постам ничего не можете посоветовать?
Gen
На шкафах управления вентилятором дымоудаления и подпора ставим двухпозиционный переключатель М-А. И везде без проблем. А дистанционное включение можно организовать и через АПС.
Удачи!
maxmud
Спасибо за совет! Учтем непременно smile.gif