Сантехник
23.4.2009, 13:06
Здание УВД омон места на участке с учетом 10 м разрыва с основным зданием нет. Рассматриваем возможность запроектиировать встроенную подстанцию. Есть ли преценденты, есть ли запреты, что порекомендуете посмотреть конкретно поскольку сам я не электрик как видно из Ника.
HasBolla
23.4.2009, 15:12
Для начала можно сюда посмотреть: "ПОСОБИЕ К МГСН 2.04-97 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ"".
7.4. Встроенные трансформаторные подстанции
7.4.1. Трансформаторы встроенных в здания трансформаторных подстанций являются источниками вибраций, вызывающих распространение по строительным конструкциям структурного шума с основной частотой 100 Гц.
Для защиты от этого шума жилых и иных помещений с нормируемыми уровнями шума необходимо соблюдать нижеперечисленные условия:
помещения встроенных трансформаторных подстанций не должны примыкать к защищаемым от шума помещениям;
встроенные трансформаторные подстанции должны располагаться в подвалах или первых этажах зданий;
трансформаторы должны быть установлены....
Электрические щиты, содержащие электромагнитные коммуникационные аппараты, и отдельно установленные масляные выключатели с электрическим приводом монтируют на резиновых....
Вентиляционные устройства помещений встроенных трансформаторных подстанций должны быть оборудованы глушителями шума, расчет которых производится в соответствии с....
Для дополнительного снижения шума от встроенной трансформаторной подстанции целесообразно.....
А еще есть ограничения на мощность встроенных подстанций. И встроенные ТП по последним правилам, если не ошибаюсь, сейчас должны быть оборудованны только сухими тр-рами.