Abysmo
Раньше я активно закладывал в проекты их кабель для ОПС в качестве сигнального. Теперь они "разродились" новым кабелем:

http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/signal/liyy/

МКШ/МКЭШ теперь летит на свалку истории. Чего мне нахватало в МКЭШ - версии с 4 жилами! Две под питание, две под управление и обратную связь. Приходилось ставить 5 жильный кабель и выкидывать одну жилу. Правильный подход - зачем придумывать что-то свое - проще содрать конструктив нормального европейского кабеля LiYY.
Fanat
Спасибо, вот этого кабла точно не хватало... Скажи, если разбирался, что у него с пожарным сертификатом?
Abysmo
Цитата
Скажи, если разбирался, что у него с пожарным сертификатом?


Пока, видимо, не получили. А он вообще нужен для сигнального кабеля?

Пожарный сертификат есть вот у этого кабеля:

http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/ops/ksvv_ng_ls/

Но в нем нет нужной версии жил - 3 и 5
Fanat
Пожарный сертификат нужен всегда, т.к. на все кабели независимо от их применения распространяется действие ПУЭ и НПБ. А там уже все сказано как и что прокладывать.
Abysmo
Цитата
Пожарный сертификат нужен всегда


Зачем тогда делают ВВГ в версии не НГ? Я сталкивался с тем, что пожарники ипут мозги с сертификатами, только на кабель, непосредственно связанный с пожарным оборудованием. Кому какое дело каким кабелем проложено питание 24В от щита до клапана на приточке smile.gif