Здравствуйте. У меня такой вот вопрос на обсуждение. Канальные вентиляторы в здании включаются/выключаются от выключателя света в помещении где они установлены (например в туалете). Нужно ли как то отключать эти вентиляторы при пожаре? если нет или если да то хотелось бы каких то документальных подтверждений этому.
Сергей Долганов
Услужливо мне ответил Яндекс:
СНиП ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ - часть 8
12 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Цитата
12.4 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, кроме воздушно-тепловых завес вентиляции, кондиционирования (далее - системы вентиляции), с электроприемниками систем противодымной защиты для:

а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б. Отключение может производиться:

централизованно прекращением подачи электропитания на распределительные щиты систем вентиляции;
индивидуально для каждой системы.
При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания допускается отключение систем подачей сигналов от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления системой.
При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение;

б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в 8.12) аварийной противодымной защиты;
vgspb
Интересно, а распределительные щиты системы вентиляции входят в проект ЭМ или в АОВ? и в каком проекте должен учитываться кабель на отключение вентсистем, в АПТ?
Сергей Долганов
Цитата
Интересно, а распределительные щиты системы вентиляции входят в проект ЭМ или в АОВ? и в каком проекте должен учитываться кабель на отключение вентсистем, в АПТ?

Распределительные обычно в ЭМ. Про кабель нигде не написано обычно по договору определяют.