Midnight
Поземная автостоянка на 11 автомобилей в административно-бытовом здании.Вопрос: кроме подпора в лифтовые шахты нужен ли подпор в лестничную клетку, если тамбур-шлюза как такового нет. План автостоянки прилагается.
EJIEHA
1. Этажность здания.
2. Л/к какая, что архитекторы говорят?
3. Л/к общая с надземной частью? или выход на ноль самостоятельный?
4. Лифты что или кого перевозят?
Midnight
1.здание 6этажное
2.архитекторов достать не так-то просто))но окна в лк на каждом этаже
3.лк общая
4. лифты перевозят автолюбителей и их пассажиров (пожарников не возят))
EJIEHA
По всем приметам л/к - Н2. И я так поняла, она единственная является выходом на ноль. Делайте подпор.
Boris_Ka
Общая эвакуационная л/к для надземной и подземной частей здания быть не может. см. п. 6.9* в) СНиП 21-01-97. Т.е. л/к должна быть разделена. Воздух в л/к подается при связи двух и более подземных этажей (не Ваш случай). В надземную часть необходимо воздух подавать т.к. у Вас есть связь подземной части и надземной через лифтовые шахты (п. 5.8 СНиП 21-02-99*) С Уважением...