62ol
Добрый вечер уважаемые специалисты.
Хотим установить кондиционер в спальню (из техники жк-телевизор и ноутбук).
Москва, дом серии П-3. 12 этаж. 3-х комнатная квартира. Лоджия выходит на юго-восток.Из спальни 2(два) выхода на лоджии.
Обе лоджии застеклены (2-х камерный стеклопакет) и утеплены (пеноблок - 75 мм, пеноплекс - 50 мм, пенофол, ГКЛ).
Площадь спальни 17 кв.м. Бюджет - 40.000 руб. с установкой.
Хотелось бы - инвертор, холод - тепло, ионизацию. Что посоветуете?
Выезд специалиста желателен.
Спасибо.
С уважением, Ольга.
tuguzak
1,5 кВт на 10 м2. Брэнд советовать не буду - берите какой понравиЦа...
ivan-l-ing
С системными требованиями все боле менее ясно, а вот с потребностью не очень. При проектировании СК я обычно составляю таблицу теплопритоков по помещениям в нее входят: теплопритоки от людей, оборудования, приточного воздуха, ис. и естеств. освещения (что для жилых пом. является доминирующим), но это более менее инженерный подход (или хоть жулкое подобие оного), есть и менеджерский типа 100-200 Вт/м2 (инжиниринг версьон), LG настенник на 2,1кВт и развод еще на 40 (деми-инжиниринг), LG W05LC "самовывоз" (лайт версия) (шутка)
В общем примерно планы с ориентацией, разрезами или хоть высотами нужны для определения избытков тепла (и сопутствующая инфа о вентиляции, кошечках, собачках) откуда появится холодопроизводительность.
С уважением
P.S. ГЫ, обогнали
tuguzak
Цитата(ivan-l-ing @ 4.5.2009, 22:10) [snapback]384714[/snapback]
P.S. ГЫ, обогнали


Не вопрос
Ларченко Дмитрий
Я бы поставил кондер на 2.5 кВт и упор делал на звуковое давление внутреннего блока при подборе марки. В спальне спиш только ночью какие там могут быть теплопритоки - только от открытой форточки.
2.5 кВт - помощнее чем 2.1 кВт, его не надо вкл. на полную мощность следовательно можно эксплуатировать на более низкой скорости - тише работает. Я себе в спальню (18 кв.м.) поставил 3.5 кВт вообще не слышно как работает - кайф.
Разница только холод и тепло-холод как правило не значительная максимум 1000 руб. на очень дорогих машинах, а так как правило руб. 300-600. В переходный период можно подогревать - очень удобно - в комнате свежий воздух из форточки тепло и перед сном и особенно УТРОМ.
Хороший кондиционер - как хороший телефон предназначен для одного. Как ни крути фотоаппарат есть фотоаппарат, камера есть камера телефон - есть телефон. Если хочется побаловаться можно и ионизатор и фильтры всякие мудрые понаставить - всех микробов кондер убъет только вот в операционные больниц их нельзя ставить ни в каком случае ни с ионизатором ни с супер фильтром (СНиП). Раз в неделю фильтр мыть - вот и все - будет чисто и свежо.
В Москве монтаж с расходными материалами стоит максимум 8500-10000 руб., так что выбирайте кондиционер за 30000 руб. спокойно. Только в магазинах типа ЭЛЬДОРАДО или МВИДЕО не покупайте, себе дороже может выйти. Демонтаж если сломается через месяц будет стоить 50% от монтажа, пару месяцев БЕСПЛАТНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИЛИ РЕМОНТА и БОНУС повторный монтаж! монтажники же не виноваты что Вы технику "плохую" купили.
Удачи.
Al-lex
Берите MITSUBISHI ELECTRIC - не пожалеете. Пишите - подберем, смонтируем, гарантия (на оборудование - 3года, на работы - год),сезонные ТО. tlgroup@bk.ru
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.