Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поиск утечки в системе водяного теплого пола
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
truzhennik
Уважаемые посетители помогите в следующей ситуации:
В системе водяного теплого пола в результате отключения эл-ва (спасибо нашим поставщикам)
произошла разморозка в одной из комнат (1 этаж, под полом утеплитель, бетонная плита и песчанная подушка).
Площадь комнаты 40 м2, чистовое покрытие - плитка, толщина бетона над трубами (сшитый полиэтилен с диф. барьером) - 50-60 мм.
Судя по всему утечка не одна. Вот в чем вопрос как найти эти утечки?
Визуально ничего не видно, но вода уходит.
$erge
А может попробовать с помощью термопленки для определения положения отопительной трубы в процессе прогрева?
Для этого термопленка укладывается в искомых обласях и система запускается в эксплуатацию. В месте расположения на термопленке будет отчетливо виден контур трубы и область протека. Термопленки могут быть использованы многократно.
truzhennik
Есть сложность, поскольку есть утечка. то вода пойдет быстрее вниз и разольется
по подложке под бетоном, и в какую сторону она пойдет и смажет картину будда его знает...
Соответственно картина смажется конкретно. sad.gif
vadim999
Цитата($erge @ 10.5.2009, 15:18) [snapback]386488[/snapback]
А может попробовать с помощью термопленки для определения положения отопительной трубы в процессе прогрева?
Для этого термопленка укладывается в искомых обласях и система запускается в эксплуатацию. В месте расположения на термопленке будет отчетливо виден контур трубы и область протека. Термопленки могут быть использованы многократно.


Тепловизор, разогнав системку на максимум.
vadim999
Цитата(truzhennik @ 14.5.2009, 15:41) [snapback]387853[/snapback]
Есть сложность, поскольку есть утечка. то вода пойдет быстрее вниз и разольется
по подложке под бетоном, и в какую сторону она пойдет и смажет картину будда его знает...
Соответственно картина смажется конкретно. sad.gif


Вы зациклились на первопричине беды - ПРОТЕЧКИ воды, а искать ее предлагается по следствию (распределение температуры поверхности пола от растекания теплой воды по стяжке). Рекомендую погуглить про тепловизор, особливо "использование, применение". Для справки, разрешающая способность ( дельта Т /дельта L)- оболденная. Многие владельцы (фирмы) этих приборов, на таких проблемах подрабатывают. Успехов.