Цитата(vicsd-v @ 7.5.2009, 11:51) [snapback]385657[/snapback]
Гемор подобный был. За вентилируемым фасадом (панелью) воздушная прослойка 10см и мин вата (20 см) , а потом только кирпич. Просверлили длинным сверлом кирпич под шпильку 10мм. , затем вкрутили шпильку, затем одели на нее гильзу (трубу 15мм) по срезу панели фасада, а потом только кронштейны кондиционера. По- моему это единственный разрешенный способ монтажа в таких условиях.
+1.
Можно контргайку вместо трубки.
А как вообще иначе то? Приклеить на сопли? Странный топик, если честно. Причем тут разрешенный - неразрешенный? А что, если будет разрешение, вы повесите блок на болтающийся кирпич?
Верить нельзя ничему и никому, только своей голове. Вот фото, мы вешали кондеи НАСКВОЗЬ, и были правы. Вот что произошло через 6 месяцев после сдачи дома.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Потап @ 6.5.2009, 16:56) [snapback]385416[/snapback]
Приветствую всех.нужна ваша помощь.
Исходные данные фасад здания начиная снаружи:кирпич,утеплитель,поноблок,бетон. Застройщик дома требует вешать все кондюки на шпильки. Очень не хочется. Хочу дать ему аргументированный ответ, ссылаясь на нормы снипов, гостов и т.д что в этом нет необходимости. хотелось бы узнать у вас-существуют ли какие нибудь нормативные документы для установки наружних блоков кондиционеров, а именно при какой толщине кирпича, гипсокартона, бетона и т.д допускается установка кондиционеров на глухари?
А мож у кого был подобный гемор!как решали?желательно по нормативным документам
Очень надеюсь на Вашу помощь.А то уже мозг весь проели.
Застройщик дома - нормальный человек. А вы - извините, шабашник, не думающий ни о чем, кроме простоты монтажа (экономии бабла). И никаких документов , к счастью, не существует, которые бы оправдывали подобное отношение. *бнется ваш блок на голову людям, потом что в СНиПы полезете?
Ничего личного.
Наши кондеи на 16м этаже. Не просверлись мы насквозь, 100 пудово, летели бы они вниз вместе с парой сотен кг кирпича. Смешно?