Luminia
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Объект подземный паркинг в торгово-развлекательном комплексе. В паркинг опускаются эскалатор и лифт. Нужно ли делать подачу наружного воздуха при пожаре в их тамбур-шлюзы?
АлексНН
Такой паркинг существует В Нижнем Новгороде. ТЦ "Фантастика". Лифт опускается в зону парковки. Холл лифта огорожен стеклом и противопожарными шторами. Подпор воздуха помоему существует.
Makinzi

Почитайте СНиП 41-01-2003 пункт 8.13
ржавый гвоздь
По старому, этот надо смотреть СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей" п. 6.17 (в)., а по новому с 1 мая в ГОСТ Р, который ещё не опубликован! Основание: СП 5.13130.2009 приложение А таблица А.1 п. 4.1