вент_проект
11.5.2009, 17:00
Добрый день!Подскажите ,пожалуйста!Имеется пескоструйка.Вытяжка их которой 7500м3/ч.Концентрация пыли - 5000мг/м3.Что лучше всего использовать для удаления пыли.Не могу разобраться.Только рукавный фильтр?Или только циклон и пылеуловитель?И какое оборудование лучше использовать(марка).Если можно,дайте ссылку.Заранее всем ответившим спасибо!
вент_проект
11.5.2009, 17:01
Добрый день!Подскажите ,пожалуйста!Имеется пескоструйка.Вытяжка их которой 7500м3/ч.Концентрация пыли - 5000мг/м3.Что лучше всего использовать для удаления пыли.Не могу разобраться.Только рукавный фильтр?Или только циклон и пылеуловитель?И какое оборудование лучше использовать(марка).Если можно,дайте ссылку.Заранее всем ответившим спасибо!
Слишком мало исходной информации для выбора. Решения могут быть очень различные как по типу оборудования, так и по конструктивному исполнению и, соответственно, по стоимости. Зависит от условий эксплуатации и от требований к степени очистки.
Скажу о том, что мне известно. Пылеуловители DOWNFLO OVAL компании Дональдсон (Donaldson Torit DCE).
В файле - Руководство по эксплуатации на русском языке. Еще 2 обзора по этим пылеуловителям
Промышленная фильтрация воздуха Пыле- и дымо- улавливание У
представителя компании Дональдсон (Donaldson Torit DCE) возьмите опросный лист и попробуйте его заполнить. Даже если потом будете искать что-то другое, то уже будет готовая исходная информация для поиска и база для сравнения.
На мой взгляд для выбора оборудования данных вполне достаточно. Поскольку концентрация взвешенных не более 5000 мг/м³, а поступающий материал пыль пескоструйного песка - вполне достаточно рукавного фильтра. Единственное, что необходимо знать, так это где планируется установка фильтра — на открытой площадке, либо в помещении (если в помещении нужно уточнить в отапливаемом, либо нет, так же будет нужен диапазон температуры наружнего воздуха места, где будет установлен фильтр), а так же данные по месту аспирации (опять же с цеха, либо на открытой площадке, какова температура пылевоздушного потока). Ответ на эти вопросы позволит определить есть ли необходимость в теплоизоляции корпуса. Думаю, нет смысла в приобретении импортного оборудования — вопрос достаточно типовой, нужен рукавный фильтр с поверхностью фильтрации порядка 100 м² и с автоматической выгрузкой посредством шлюзового питателя, либо посредством двойной мигалки. Так же могу сообщить, что данная конструкция фильтра может быть исполнена с различными габаритными размерами, например 3200 x 2600 x 6200 (с учётом площадки площадки обслуживания). Если есть ограничения по габаритам — нужно их сообщить производителю и он попробует скомпоновать конструкцию по месту, возможно множество вариантов.
На мой взгляд для выбора оборудования данных вполне достаточно. Поскольку концентрация взвешенных не более 5000 мг/м³, а поступающий материал пыль пескоструйного песка - вполне достаточно рукавного фильтра. Единственное, что необходимо знать, так это где планируется установка фильтра — на открытой площадке, либо в помещении (если в помещении нужно уточнить в отапливаемом, либо нет, так же будет нужен диапазон температуры наружнего воздуха места, где будет установлен фильтр), а так же данные по месту аспирации (опять же с цеха, либо на открытой площадке, какова температура пылевоздушного потока). Ответ на эти вопросы позволит определить есть ли необходимость в теплоизоляции корпуса. Думаю, нет смысла в приобретении импортного оборудования — вопрос достаточно типовой, нужен рукавный фильтр с поверхностью фильтрации порядка 100 м² и с автоматической выгрузкой посредством шлюзового питателя, либо посредством двойной мигалки. Так же могу сообщить, что данная конструкция фильтра может быть исполнена с различными габаритными размерами, например 3200 x 2600 x 6200 (с учётом площадки площадки обслуживания). Если есть ограничения по габаритам — нужно их сообщить производителю и он попробует скомпоновать конструкцию по месту, возможно множество вариантов.