Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка трубопроводов отопления и вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
amats
Есть торговый центр и мойка машин. Между ними 90 метров-открытая автостоянка. Нужно протянуть трубопроводы отопления и вентиляции наружно между зданиями. Подскажите как грамотнее это сделать что бы трубы не замерзли? Проложить под потолком ОТКРЫТОЙ автостоянки, может быть в полу в штробе? Диаметры там небольшие (порядка 25-32), какую принять изоляцию?
Вычитал в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п 8.6 Наименьший внутренний диаметр труб должен приниматься в тепловых сетях не менее 32 мм.
Помогите советом.
Может использовать это?
http://www.uponor.ru/page.php?pageId=152
Женщина
возьми предизолированные в ППУ в оцинкованной оболочке и не мучайси

наружный диаметр будет у каждой трубы 125мм - как именно протащить, это уже дело техники.


хе smile.gif
Упонор
да с греющим кабелем

если вздумаете сравнить стоимости прокладки трубы в изоляции упонором и в ППУ с ОДК в оцинковке - сообщите о результатах - интересно кто дороже выйдет smile.gif

хе smile.gif
Упонор
да с греющим кабелем

если вздумаете сравнить стоимости прокладки трубы в изоляции упонором и в ППУ с ОДК в оцинковке - сообщите о результатах - интересно кто дороже выйдет smile.gif

и не забудьте затраты на электроэнергию

а еще обратите внимание на вот это: ...с греющим кабелем для любой !гибкой! трубы
и вот это: "Термо-оболочка может быть надета на любую, не защищенную от холода, трубу на этапе строительства или ремонта, как правило, в местах ввода трубопровода в здание в зоне промерзания грунта. " тобишь сам производитель рекомендует такую изоляцию лишь как временную меру.
amats
"возьми предизолированные в ППУ в оцинкованной оболочке и не мучайси"
Это я так понимаю пластиковые трубы? У меня температура 95-70. Не пойдёть (
А если что то другое-то можно ссылочку? Для полной доходчивости.
Кстати есть просто греющие кабели для нар. сетей. Мощность примерно 10 Вт/м.
Женщина
это сталь
http://www.mosflowline.ru/main/index.php?m=10&lang=

и вот эту тему почитайте: из нее узнаете как добыть последний каталог с рекомендациями к применению
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38061
Bers
Цитата(amats @ 13.5.2009, 21:56) [snapback]387432[/snapback]
Есть торговый центр и мойка машин. Между ними 90 метров-открытая автостоянка. Нужно протянуть трубопроводы отопления и вентиляции наружно между зданиями. Подскажите как грамотнее это сделать что бы трубы не замерзли?

А почему Вы решили, что трубопроводы теплоснабжения обязательно замёрзнут при открытой прокладке? У нас вон километрами лежат без всякой изоляции... Нифига не замерзают:-)
Женщина
чудеса энергоэффективности у ваших километров ))) а они где лежат то? прям на улице? и какие там диаметры и температуры?

да и автор говорит о труба отопления и вентиляции.... 95-70
вобще неизолированная труба теплоснабжения эт всетки да....это мегакруто...да еще и километрами....
вы ничо не путаете? о_О
amats
Спасибо за совет. Изучаю.
Больше волнует такой вопрос, если зимой мойку на ночь выключать то трубы могуз замерзнуть, температуры то 95-70, да и диаметр не больше 32. Поэтому думаю насчет электроподогрева.
Rein
А что-никогда не видели неизолированных трасс? у нас в области таких полно-и тоже ведь не мерзнут,а от изоляции остались одни воспоминания)))
Женщина
видели обглоданные трассы
только диаметр был 250 и лежали они в непроходном канале
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.