Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: разогрев мазута
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
dimka19803
Возможен ли обогрев цистерн и резервуара при помощи электродного парогенератора ЭПГ-80 ( давление 5 бар, паропроизводительность 80 кг/ч, температура пара 115 градусов).
ruben
Цитата(dimka19803 @ 15.5.2009, 8:18) [snapback]388096[/snapback]
Возможен ли обогрев цистерн и резервуара при помощи электродного парогенератора ЭПГ-80 ( давление 5 бар, паропроизводительность 80 кг/ч, температура пара 115 градусов).


1. Температура насыщенного пара при 5 барах - 152 градуса. Я думаю, что со 115 градусами Вы ошиблись. Максимальная температура пара котла должна быть порядка 150 градусов. Если так, то по температуре котел годится
2. Вы не уточнили мощность Вашего котлов или печей. Я прикинул, что за 1 час до температуры его нормального сжигания Вы нагреете только 170 килограмм мазута. Таким образом стандартный мазутный резервуар к примеру 5 тонный Вы будете греть 29 часов. Ну а стандартную "цистерну" соответственно - 14 дней
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.