Цитата(xpyct @ 15.5.2009, 12:22) [snapback]388196[/snapback]
Здравствуйте, обращаюсь к спецам по гидравлике и тем у кого был подобный опыт. Описываю ситуацию существует небольшая котельная для котеджа на 800кВт, в котельной располеженны две главные гребенки подающая и обратная, от гребенок идут соответственно контура теплоснобжения, отопления, бассейн гвс теплый пол и так далее, на гребенках требуется установить циркуляционные насосы, как будет вести себя система если все насосы установить на обратной гребенке,
не будут ли они давать общую циркуляцию на все контура через котел на подающую гребенку????

Т.е. вопрос в том, что не передавят ли друг друга насосы и не получится лишнего ли кольца? Выделенная "не" случайно не лишняя в контексте? И в каком режиме работают кольца? Если круглосуточно, то никто никого не передавит и теплоноситель будет крутиться по кольцу "котёл-подающая гребёнка-контуры-насосы-обратная гребёнка-котёл". А не проще поставить один-два (параллельных и с обратными клапанами) насоса на общей обратке до котла после гребёнки на обратке, на подающей гребёнке балансировочники, на выходе из насоса(ов) предусмотреть перемычку на подачу в контур тёплого пола с ещё одним балансировочником?
Цитата(HeatServ @ 15.5.2009, 13:52) [snapback]388232[/snapback]
Т.е. вопрос в том, что не передавят ли друг друга насосы и не получится лишнего ли кольца? Выделенная "не" случайно не лишняя в контексте? И в каком режиме работают кольца? Если круглосуточно, то никто никого не передавит и теплоноситель будет крутиться по кольцу "котёл-подающая гребёнка-контуры-насосы-обратная гребёнка-котёл". А не проще поставить один-два (параллельных и с обратными клапанами) насоса на общей обратке до котла после гребёнки на обратке, на подающей гребёнке балансировочники, на выходе из насоса(ов) предусмотреть перемычку на подачу в контур тёплого пола с ещё одним балансировочником?
Преремычка нужна для того, чтобы тёплый пол не превратился в горячий.