ManMadeGod
Подскажите, пожалуйста, по какому алгоритму должны работать насосы ГВС в ИТП?

Как я понял, и для циркуляционной, и для циркуляционно-повысительной схемы насосы включены постоянно, это так? Если да, то почему в квартире горячая вода какое-то время прогреваается (ночью, когда водоразбора практически нет)? Если нет, поправьте, пожалуйста. И еще, вода из контура ХВС, поступающая в контур ГВС, откуда берется хоть какое-то давление, чтобы она (холодная вода) попадала в контур ГВС? Должны быть насосы ХВС, постоянно поддерживающие какое-то давление? Схема - как в СП 41-101-95.

Спасибо!


sterroid
Цитата(ManMadeGod @ 15.5.2009, 11:22) [snapback]388197[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, по какому алгоритму 1. должны работать насосы ГВС в ИТП?

Как я понял, и для циркуляционной, и для 2. циркуляционно-повысительной схемы насосы включены постоянно, это так? Если да, то почему в квартире 3. горячая вода какое-то время прогреваается (ночью, когда водоразбора практически нет)? Если нет, поправьте, пожалуйста. И еще, 4. вода из контура ХВС, поступающая в контур ГВС, откуда берется хоть какое-то давление, чтобы она (холодная вода) попадала в контур ГВС? Должны быть насосы ХВС, постоянно поддерживающие какое-то давление? Схема - как в СП 41-101-95.

Спасибо!



1. Насосы ГВС и СО(системы отопления), работают постоянно, насос СО может быть с частотным преобразователем, для СО с меняющемся расходом.
2. Не совсем. Часто повыситель устанавливают на ХВС, а циркуляционный на ГВС.
3. Что это значит я непонял, но система ГВС должна работать постоянно с постоянной температурои как указанно в СНИПах, для вашего здания. Так же очень часто в схеме циркуляции ГВС проектируются П/С(полотенце сушители). По ним и осуществляеться постоянная циркуляция ГВС, и в ночнои периуд они должны быть той же температуры что и днем, так как понижать темп. ГВС нельзя из-за развития бактерий в системе ГВС, об этом вам в другои теме уже говорили.
4. Этот вопрос, простите, но даже для песочницы, не тянет. Из городских сетей ХВС, вода поступает с давлением 3-5 Бар, если у вас здание высотное, то на систему ХВС устанавливаю доп. повышающий насос.
ManMadeGod
Я понимаю про бактерии, СНИП и т.д., меня просто всегда смущало, что чтобы ночью принять душ у меня (и не только у меня) в квартире надо ночью ждать по 5-7 минут, пока вода из-под крана станет действительно горячей.

Цитата
2. Не совсем. Часто повыситель устанавливают на ХВС, а циркуляционный на ГВС.


При этом повыситель включается только при недостаточном давлении в контуре ГВС? А если повыситель в контуре ГВС, то он работает все время?
jota
Значит на ночь циркуляционный насос отключается таймером в целях экономии. Если повысительный насос, который используется и для циркуляции, то может отключаться по давлению - ночью разбор малый, давление растёт, а насос включает реле давления......
SMS
Цитата(sterroid @ 16.5.2009, 20:27) [snapback]388608[/snapback]
понижать темп. ГВС нельзя из-за развития бактерий в системе ГВС, об этом вам в другои теме уже говорили.

Цитата(jota @ 18.5.2009, 11:15) [snapback]388857[/snapback]
Значит на ночь циркуляционный насос отключается таймером в целях экономии.

Значит ли это, что ночью бактерии не развиваются в целях экономии? ohmy.gif
ManMadeGod
Именно это меня и смущает. Как потребитель я потерплю (надеюсь smile.gif ), но хотелось бы понять, нарушение это норм или нормальный работоспособный вариант.
sterroid
нет! запрещено выключать ГВС, в любых целях, тем более экономить на эл.энергии и теплоэнергии. На своем здаровье, экономите!
Про легионеллу, подробнее здесь : http://newcok.3dn.ru/publ/3-1-0-2
sterroid
Цитата(SMS @ 18.5.2009, 14:42) [snapback]389044[/snapback]
Значит ли это, что ночью бактерии не развиваются в целях экономии? ohmy.gif

Нет в данный периуд времени, при этих условиях, характерен повышенный рост бактерий!

За какое время остановленная горячая вода, с 55С достигнет 10С, и проидет кретический периуд с 44-до 25С.
sterroid
Цитата(ManMadeGod @ 18.5.2009, 9:32) [snapback]388832[/snapback]
Я понимаю про бактерии, СНИП и т.д., меня просто всегда смущало, что чтобы ночью принять душ у меня (и не только у меня) 1. в квартире надо ночью ждать по 5-7 минут, пока вода из-под крана станет действительно горячей.
2. При этом повыситель включается только при недостаточном давлении в контуре ГВС? 3. А если повыситель в контуре ГВС, то он работает все время?



1. На вскидку, по вашим нормам, при запроектированнм контуре циркуляции, горячая вода в точку разбора(у вас кран), должна постутупить не позднее 10 секунд, и при еще каком-то условии не поздее 15 секунд.
2. Да при падении давления в ГВС и ХВС, до кретической отметки, установленной на реле давления повышающего насоса!
3. В контуре ГВС, должен быть установлен 1 насос, выполняющий циркуляционные функции. ТАкже встречаються насосы имеющии повысительноциркуляционные своиства.
Но правильно когда повышающий на ХВС, а циркуляционный на ГВС.
jota
Цитата(sterroid @ 18.5.2009, 22:31) [snapback]389236[/snapback]
1. ...по вашим нормам, при запроектированнм контуре циркуляции, горячая вода в точку разбора(у вас кран), должна постутупить не позднее 10 секунд, и при еще каком-то условии не поздее 15 секунд.

Это нормы США и Канады, которые перенял и ЕС как рекомендованную.
В России норма времени по-моему не установлена... smile.gif
Сергей А.
Цитата(sterroid @ 16.5.2009, 20:27) [snapback]388608[/snapback]
постоянная циркуляция ГВС, и в ночнои периуд они должны быть той же температуры что и днем, так как понижать темп. ГВС нельзя из-за развития бактерий в системе ГВС, об этом вам в другои теме уже говорили.

Довольно давно было обоснование целесообразности снижения на ночное время температуры ГВС вместо 55-60 до 40-45. Для энергосбережения, а скорее для рекламы прибора, который "все умеет". Реализовывал ли кто-нибудь, не знаю. А бактерии в это время образовавшиеся днем должны были погибнуть.
@lex-26
Для того чтобы бактерии не развивались воду хлорируют.

Как-же тогда быть с постройками советских времен, где циркуляция практически отсутствует из за экономии на начальной стадии строительства (насос на Т4 просто не ставили)
ManMadeGod
Так мало ли какие нормы тогда действовали... Сейчас, как я понял, надо, чтобы

а) горячая вода всегда была горячей, независимо от времени суток/водоразбора
б) циркуляционный насос все время работал,

так?

Да, еще про насос в СО:
Если на батареях термостаты с головками, когда жарко, система отопления рвботает вхолостую (гоняет воду мимо батарей). Можно на это время частотником понижать производительность циркуляционного насоса и иногда вообще его отключать (по повышению давления, т.е. по срабатыванию термостатов)? Или он лоден все время молотить, если уж циркуляционным назван?