Вот какой вопрос, может кто сталкивался. Есть датчик хоневелловский DPT, меряет разницу давлений воздуха (воздуховод - помещение). Стоит в системе Excel5000. При этом при нулевой разнице давлений выдает сигнал по напряжению в размере 2,67 В. В чем может быть болезнь?
Михаил_PLC
18.5.2009, 20:31
Наверно имелось ввиду DPTM. Около клемника со стороны цифры 1 есть кнопочка, нужно снять трубки и нажать секунд на 5. Это калибровка на ноль, если не помогло, то не исправлен датчик
Обнулял, и даже ставил новый датчик - прямо со склада, показания те же. В этом-то и загадка - искал всевозможные offset'ы в ПО - ничего подозрительного.
Михаил_PLC
19.5.2009, 8:19
Наверное от переменного напряжения запитано? Если да, то "полярность" надо переставить.