Здравствуйте!
Такая проблема. Производственном здание. Имеются темные коридоры длиной более 15 м. Я запроектировала дымоудаление.
Нанятый ,на период проектирования, пожарник сказал,что не надо делать дымоудаление и разбил коридор на отсеки, отделенные противопожарными дверьми.
Так же пункт 7.2в СП 7.13130.2009 "Дымоудаление из коридоров длиной более 15м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более ...." он трактует так, что из коридоров 1-го этажа не надо делать дымоудаление.
А, что скажут в экспертизе?

Посоветуйте, что делать.
EJIEHA
И что, если коридор на первом этаже перестаёт быть путём эвакуации? Люди не станут убегать по нему, а сразу со второго из окошек попрыгают? mad.gif
И с дверьми? Во время эвакуации они будут открыты, люди же проходить постоянно будут. Что толку в их противопожарности?.
Boris_Ka
Даже и не думайте этого деятеля слушать!!!! Такие специалисты любой пункт любого нормативного документа подгонят. Хотел бы ему в глаза псмотреть...
С Уважением ББ...
Valentinium
Забавный "пожарник" newconfus.gif Посоветуйте этому пожарному разбить коридор противопожарными стенами - правильнее будет laugh.gif

А то что дымоудаление запроектировали - правильно