Prasolov
Ув. коллеги, прошу совета.
Имеется система ХС на воде. Бак-аккумулятор безнапорный. Контроль уровня-переливное орверстие. К существующей магистрали с насосом я подключил свое ответвление, поставил насос и подключил 40 фанкойлов на отметке +5м и +10м от низа бака.
Обратная вода сливается в верхнюю часть бака самотеком, причем неизвестно, погружена она в воду, или висит в воздухе. Но при необходимости можно сделать и так, и эдак.
Все благополучно смонтировано, опрессовано, облицовано и запущено в работу.
Внимание, вопрос!
Что будет, когда аварийно отключится магистральный насос? Не нахватает ли система воздуха? Как этого избежать?
Дело в том, что фанкойлы на отметке +10м труднодоступны, и эксплуатация беспокоится.
Упрощенная схема прилагается.
LordN
в точке слива в бак я бы поставил вентиль/регулятор поддерживающий давление перед собой. лучше механический, или электр/ический(онный) НормальноЗакрытый с возвратным механизмом, а перед ним расширительный бак аккумулятор, небольшой.
Гость_Kord
To Prasolov
Такие системы, из стальных труб, сильно подвержены коррозии (если только система целиком не выполнена из пластика), поэтому установка любых устройств - еще больший геморрой. из-за отказов. кстати, фанкойлы (или фильтры) также будут забиваться ржачиной.
Поэтому лучше ничего не делать, только обратку надо вывести под слой воды. И еще - проверьте, нет ли эффекта эжекции в точке подключения обратки к существующей магистрали.
А существующий бак должен быть рассчитан на слив допорлнительного количества воды из фанкойлов.
Михаил