Гость_игорь
Здравствуйте!
Подскажите, кто встречал или пользовался методикой "измерения расхода воды в трубопроводе посредством задвижки", что в белорусском журнале "Энергетика и ТЭК".№8 2005 года.
Может быть назовете адрес, по которому я могу обратиться за консультацией
Заранее спасибо.
Andrew
Это не шутка?
nick_kiselev
Если имеется зависимость перепада дапления от расхода через данную задвижку и есть возможность измерить давление до и после задвижки, то особых проблемм нет
Олег Теплявичус
Расход через местное сопротивление пропорционален произведению коэффициента расхода на площадь сечения и на корень из перепада давлений на этом сопротивлении.
Если есть паспортное значение гидравлического сопротивления задвижки, то коэффициент расхода (если нагло пренебречь сжатием потока и его неравномерностью) - это корень из (1+сопротивление) в минус первой степени.
Вопрос только в том, как измерить площадь сечения конкретной задвижки в конкретном положении штока. smile.gif
Если же измерять расход при полностью открытой задвижке - то результат будет сильно неточным даже для приблизительных измерений, поскольку перепад будет очень маленьким и потребуется как минимум микроманометр для сколько-нибудь достоверного измерения.
Так что любые методики такого рода в реальных условиях могут быть только оценочными.
Guest
Один мой знакомый - в прошлом начальник каких-то теплосетей гордился тем что он выкинул в корзину чужой отчет с рекомендациями по наладке (с расчетом шайб - ничего не работало) и наладил систему с помощью задвижек и штангенциркуля (измерял длину штока) - так что все возможно
Andrew
Наверное, не длину штока, а разницу между закрытым и полуоткрытым положением.
Олег Теплявичус
Просто он ее откалибровал заранее и поэтому всегда знал, какая площадь сечения соответствует каждому градусу конкретного витка штока. bestbook.gif
В принципе, до Ду80 можно всегда носить с собой и везде измерять расход. tomato.gif