Coldun
Пишу программу для контроллера Mitsubishi FX3U. Столкнулся с проблемой - не могу описать функциональные блоки на языке ST, в частности таймеры и счетчики. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Old
так таймеры и счетчики есть в стандартных библиотеках.зачем велик изобретать. bang.gif
Coldun
Так в том-то и дело, что они есть в стандартной библиотеке, но как их использовать в программе на ST?
limite
к примеру таймер задержки запуска TON
1.заходишь в Header
2.объявляешь таймер Identifier(имя) к примеру TON1, Type(тип) TON
3.потом используешь входы и выходы таймера в своей программе, к примеру:
TON1(IN:=TRUE,PT:=T#10S);
START_MOTOR:=TON1.Q;
Coldun
limite, спасибо огромное, все получилось smile.gif