Согласно СНиП 41-01-2003 Приложение Б: Палаты, операционные и другие помещения лечебного назначения в больницах (кроме психиатрических и наркологических, общественных и административно-бытовых) д/б система водяная с радиаторами и панелями при температуре теплоносителя не более 85 °С.
Подскажите есть ли какие другие нормы, где говорится о температуре теплоносителя менее 85°С? То тут столкнулся с проектом где больница запитана от котельной с параметрами на подающей 80°С, а в узле зачем-то ещё подмес делают и занижают до 64°С. Чудеса какие-то))))...
Kult_Ra
Чудеса разъяснят Вам только сами чудесники. Обратитесь к ним. Явно это чудо у них не от норм.

Важно на какие параметры сама система отопления уже рассчитана и введена в эксплуатацию.

ПС. <=80°С если пластиковые трубы

занижают до 64°С - это обычно для ГВ
jota
Норм на температуру в системе радиаторного отопления нет.
Температурный режим и система отопления проектируется исходя из возможностей теплогенерирующей станции (котельной)
Есть более-менее распространённые графики, которые используются при подборе радиаторов: 95/70; 80/60; 70/55; 60/50 или отличающиеся от них.
Главное, чтобы радиаторы и трубы были просчитаны на выбранный режим по требуемой мощности отопления.
ivan-l-ing
В пособии по проектированию учреждений здравоохранения
20. Средняя температура поверхности нагревательных приборов должна составлять:

- 80 °С для зданий палатных отделений больниц, диспансеров со стационаром и родильных домов, а также помещений, перечисленных в п. 41 настоящих норм;

- 95 °С для остальных: помещений зданий лечебно-профилактических учреждений и психиатрический отделений.

Jota, есть ограничения в различных нормах на максимальную температуру поверхности приборов, например в санпине на доу 80

jota
Я согласен, что установлен максимум температуры для учреждений ЗО (у нас вообще выше 80*С не проектируется), но это максимум.
Автор пишет о низкой температуре - а более низкую температуру использовать не запрещается - главное чтобы площадь радиаторов соответствовала температуре. Это перерасход материалов, но если источник не может дать более высокую температуру, другого выхода нет.
Достаточно часто в сельских районах, с котельными на дровах или древесных отходах, проектирую системы на 70/55*С