Граждане подскажите пож-та.
Имею эл.счетчик PM130 от Satec c Modbus`om
есть необходимость подключить его к организованной на предприятии сети BACnet. Основное оборудование Siemens Desigo. приобрел голову PXC 00 и карту PXA30-RS1
Выдергиваю значене региста например 256. В Xworke на выходах блоков MSGBLK CMLBLK чисто. На выходе блока AI (его вход 1(4.0.256.0.0[UINT16])) тоже 0.
К сожалению нет конвертера 485/232 чтобы послушать сеть Modscan`ом.
У кого есть опыт поделитесь пож-та откуда копать. blink.gif
Chabol
Прежде всего стоит удостовериться в том, что подключаемый девайс реагирует на ваши запросы выдавая ответы. А уж потом почему в ответах та или иная инф-я.
Bizzy D
Красные светодиоды на контроллере не мигают? Прошивка залита правильная?
Для начала по светодиодам на карте PXA30-RS посмотрите, идёт ли запрос-ответ. Если ответа нет, то PM310 на распознаёт, что запрос был к нему адресован. Если ответ есть и нет алармов в pxc00, то скорее всего вы получаете, то что хотите.
Кстати, при работе с PXC00, если были какие-либо изменения по регистрам модбаса (изменился адрес регистра или слейва, добавился или убрался регистр) программу надо делать полную компиляцию программы и полную перезаливку контроллера.
shults
Спасибо за внимание к проблеме.
Залил прошивку в контроллер последнюю для модбаса PxModbusMOD_PPC_V2.20.421.dwz
Настораживает то что STA индикатор постоянно горит, судя по мануалу ето значит что нисправно оборудование или отсутствует программа.
Программу заливаю как положено с полной компиляцией.
На PXA30-RS индикаторов не нашел, на PXC00 индикаторы молчат кроме соответственно STA. На PM130 тоже молчок.
Bizzy D
Совершенно верно, что настораживает горящий STA. Карту PXA30-RS при установке прижимать надо аккуратно, но сильно, а то контакта не получается. Я на всякий случай ещё и прокладку делаю между картой и корзиной контроллера.
А индикаторы на карте есть, два таких светодиодика рядом с клеммником.
shults
если нет контакта, то NodeSetup`om не обнаруживалась бы тогда карта PXA:blink:
shults
спасибо дорогой товарищь!!!!
Все дело оказалось в плохом контакте. Подложил бумагу и вроде заработало.