Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Требуется мерить количество пыли в ёмкости
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Magic_Cat
Здравствуйте уважаемые специалисты. Имеется "пылесос", пыль с которого собирается в большую ёмкость, заглядывать каждый раз в ёмкость очень неудобно, необходимо сделать какую то сигнализацию о заполнении ёмкости этой пылью. Уточню что пыль не простая, а налипающая. Т.е. что то нужно такое что не забъётся ею. Благодарен за совет. helpsmilie.gif
jota
Электронные весы
Abysmo
Весы
Magic_Cat
Плиз пример, ссылка на документацию если не сложно. Просто никогда с этим не сталкивался. И ещё нужно чтобы не дорого было.
jota
Недорого можете и сами смастерить из рычага, гири и концевого выключателя. biggrin.gif
Magic_Cat
Цитата(jota @ 17.6.2009, 19:36) [snapback]401012[/snapback]
Недорого можете и сами смастерить из рычага, гири и концевого выключателя. biggrin.gif


хорошая идея =) просто и сердито. её рассморю =)

а можно ещё что нибудь с электроникой, чтобы датчик поставить и светодиод и всё =)))) ?
Magic_Cat
Цитата(jota @ 17.6.2009, 19:36) [snapback]401012[/snapback]
Недорого можете и сами смастерить из рычага, гири и концевого выключателя. biggrin.gif

не подходит данное решение... забыл про то что вещество меняет свой вес из за того что насыщается влагой ((((( всё время разный вес в зависимовти от влажности воздуха ((( жду ещё варианты (
Abysmo
Больше решений нет.

Можете еще расход воздуха считать пылесосом, если выделение пыли - некая фиксированная величина в секунду.

Емкостные, индуктивные и оптические датчики будут давать ложные срабатывания.
Valeriy
Цитата(Magic_Cat @ 18.6.2009, 19:45) [snapback]401599[/snapback]
не подходит данное решение... забыл про то что вещество меняет свой вес из за того что насыщается влагой ((((( всё время разный вес в зависимовти от влажности воздуха ((( жду ещё варианты (


Для сыпучих применяются ультразвуковые датчики(приёмник - излучатель). У них есть настройка порога срабатывания.
Magic_Cat
Цитата(Valeriy @ 19.6.2009, 8:04) [snapback]401688[/snapback]
Для сыпучих применяются ультразвуковые датчики(приёмник - излучатель). У них есть настройка порога срабатывания.

попробую поискать что то ... может несколько датчиков использовать, для надёжности логическое "и" поставить. тогда если один ложно сработает то второй не сработает и наоборот ... т.е. пока оба не сработают сигнализация не сработает.
jota
Цитата(Magic_Cat @ 19.6.2009, 19:54) [snapback]401982[/snapback]
если один ложно сработает то второй не сработает и наоборот ...

Проще разные гири.... biggrin.gif
Magic_Cat
laugh.gif
alem
Встречал на одном из предприятий: пучком радиации просвечивали ёмкость, по ослаблению делали вывод. Всё оборудование было стандартным.
Magic_Cat
Цитата(alem @ 20.6.2009, 17:35) [snapback]402092[/snapback]
Встречал на одном из предприятий: пучком радиации просвечивали ёмкость, по ослаблению делали вывод. Всё оборудование было стандартным.


Что за стандартное оборудование такое? О_о Рентгеновский аппарат??? blink.gif Наверное это очень дорого?
alem
Стандартное - это значит никакой отсебятины, - кроме крепежа. Всё типовое - источник, приёмник и т.п. Дорого - понятие относительное. В процентах от стоимости технологиченской установки это было не дорого. Дешевле всего окошки и дежурный слесарь. Нужно разрешение на работу с источниками излучения, так что решение актуально только для промышленных предприятий.
libra
Цитата(Magic_Cat @ 20.6.2009, 21:54) [snapback]402156[/snapback]
Что за стандартное оборудование такое? О_о Рентгеновский аппарат??? blink.gif Наверное это очень дорого?

Радиоизотопный уровнемер Вам не по бюджету ИМХО. Дорого и геморно в обслуживании (проблемы не в надежности, а в "сопровождении"). Специально обученные люди (обучение каждого в лицензированной организации) будут ежедневно контролировать радиационный фон источника. Про утилизацию источника вообще промолчу. Да еще получение лицензии на право использования источников.
Попробуйте сигнализатор камертонного типа.
Михайло
Я бы подумал об установке датчика давления воздуха... Если фильтр сильно засоряется, то давление воздуха со стороны входа пыли повышается -> сигнал о засорении. Эти фильтры можно установить как-нибудь в верхней части емкости. Чистота фильтрация должна быть такова, чтобы воздух легко выходил наружу емкости, а пыль - нет... Нужно продумать все нюансы конечно.

Электронные весы на базе тензометрических датчик - действительно дорогое удовольствие.
arkt2006
В металлургии, на переделе пневмотранспорта пыли, встречался с радио сигнализатором уровня пыли в бункере.
принцип работы такойже как у радиоизотопного, только без гемороя, пыль перекрывает выход свч излучения и приемник терят сигнал. Тип не помню что то из Сименсов, если необходимо могу посмотреть.
Преимущество радиоизотопного в том что он позволят сигнализировать уровень в емкости, например в автоклаве, при давлении 40 бар и температуре 180 град и агресивной среде, прямо через корпус автоклава и футеровку.
У нас такими уравнемерами и плотномерами отдельная служба занимается.
Существуют еще емкостные уравнемеры, оптические сигнализаторы ультразвуковые и радиолокационные, на цементном заводе уровень цемента в бункере измеряется при помощи механического уровнемера.
В бункер сверху на тросике спускается металический конус, и одновременно отсчитывается длина, в момент касания фиксируется результат.

успехов
Pzotov
Бурная дисскуссия развернулась, на тему создать машину для разбивания куриного яйца, уже и изтопы приплели с тензодатчиками...
Не проще ли вписать в регламент, очистку емкости через каждые 2 часа работы (ежедневно, раз в месяц..).
Даже самые тупые домохозяйки-блондинки знают когда надо менять фильтр в пылесосе - тогда когда он не сосет..
elexm
В системах газоочистки используются датчик давления с контактной группой.
Выбросы подаются в брезентовый рукав, воздух через поры проходит, а частички выбросов остаются в рукаве. Когда рукав забивается возрастает давление на входе. Датчик давления замыкает контактную группу - открывается заслонка пыль вываливается из рукава.
ScrewDriver
Можно все же использовать весы и датчик влажности воздуха. Экспериментальным путем построить зависимость....
В Цементной промышленности мы использовали изотопные датчики...
libra
Все одно дешевле сигнализатора решения нет. Единственная проблема, что при изменении влажности будет изменятся угол естественного откоса. Соответственно количество пыли при той же точке срабатывания сигнализатора будет разное.
HasBolla
Перетрахивал С biggrin.gif книгохранилище, вот попалось по дороге http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=18472
Может сгодиться
Гордон Г.М., Пейсахов И.Л.
Контроль пылеулавливающих установок
Юрец_НСК
Цитата(alem @ 21.6.2009, 10:08) [snapback]402221[/snapback]
Стандартное - это значит никакой отсебятины, - кроме крепежа. Всё типовое - источник, приёмник и т.п. Дорого - понятие относительное. В процентах от стоимости технологиченской установки это было не дорого. Дешевле всего окошки и дежурный слесарь. Нужно разрешение на работу с источниками излучения, так что решение актуально только для промышленных предприятий.


Есть решения не требующие разрешения. smile.gif Точно помню на одном предприятии ставили такой на емкость, разрешения не требовалось. Название к сожалению не помню прибора.
Sergiu
Я использовал емкосной датчик для определения заполнения бункера макоронными изделиями, как понимаете пыли (муки) валом, подстройка чувствительности решает проблему раз и навсегда. Кстати о какой пыли (материале) идет речь?
Magic_Cat
Цитата(Pzotov @ 22.6.2009, 10:42) [snapback]402454[/snapback]
Бурная дисскуссия развернулась, на тему создать машину для разбивания куриного яйца, уже и изтопы приплели с тензодатчиками...
Не проще ли вписать в регламент, очистку емкости через каждые 2 часа работы (ежедневно, раз в месяц..).
Даже самые тупые домохозяйки-блондинки знают когда надо менять фильтр в пылесосе - тогда когда он не сосет..


Нет, так не проще ((( Ёмкость забивается не регулярно и тяжело проконтролировать когда пылесос будет плохо сосать, будет наглядно только когда пыли будет много уже, а такого допускать нельзя. Так же нельзя смотреть самим сколько в ёмкости пыли, потому что туда не подобраться когда установку запустят (конечно можно бы было сделать стеклянное окошечко, чтобы снизу смотреть, но хотелось бы, чтобы оператор с пульта управления не уходил) Автоматически ёмкость выгружать некуда. Чтобы выгрузить нужно машину подогнать сначала. Для этого нужно чтобы оператор позвонил куда надо и договорился.

Цитата(Sergiu @ 24.6.2009, 11:27) [snapback]403420[/snapback]
Я использовал емкосной датчик для определения заполнения бункера макоронными изделиями, как понимаете пыли (муки) валом, подстройка чувствительности решает проблему раз и навсегда. Кстати о какой пыли (материале) идет речь?


Материал - хр*нь (не вспомню как она называется) для кошачьих туалетов - обладает очень влаговпитывающими свойствами.

наверное попробуем использовать ёмкостной датчик =)
Jeck79
Существуют специальные датчики для бункеров. Выглядит эта конструкция как лепесток на валу двигателя (внутри пылесоса) и провод, торчащий снаружи. Как только уровень внутри бункера повышается на столько, что лепесток не может провернуться на валу, срабатывает сигнал остановки турбины. Бывает, что ставят два датчика друг над другом. Один (нижний) для предупреждения скорого переполнения (лампочка или пищалка), второй для мгновенной остановки турбины.

По хорошему, серьезные машины оснащаются предохранительным клапаном, который срабатывает в момент, когда бак переполняется и пылесос перестает собирать материал, и воздух подсасывается извне.

С жидкостями другая история, там датчик работает примерно как на заправке предохранитель от переполнения бака машины.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.